一个系统有8个并行的管路,每个管路1个调节阀,今天突然出现8个管路调节阀有开度5%-20%不等,但管路没流量,总管上有压力表,显示有压力。然后我动了一下调节阀后又恢复流量了,请问一下这个是怎么回事? 介质是水,温度在60度左右。谢谢!

 

发表于 2019-9-9 12:31:31

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 边边73 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
可能是每路调节阀出口调节压力不一样。

 

发表于 2019-9-9 13:01:56

回复

使用道具 举报

hjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀有开度5%-20%,开度偏小,调节效果不理想,较理想的范围应该在30%-80%,5%开度太小,控制的流量太小,不准确,阀门可能存在死区,动作不灵敏。建议阀门变小或阀座缩小,提高开度。

 

发表于 2019-9-9 17:34:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qy576100527 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
外部有信号干扰

 

发表于 2019-9-10 11:43:39

回复

使用道具 举报

四堂主VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开度太小了,调节效果差,调节阀开度正常20%到80%之间效果才最好,蝶阀开度最小开度都不能低于15%的,试试换小点的

 

发表于 2019-9-14 12:09:32

回复

使用道具 举报

JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

调节阀有开度死区,较理想的范围应该在30%-80%

 

发表于 2019-9-16 08:47:39

回复

使用道具 举报

GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有可能是异物卡堵。

 

发表于 2019-9-17 13:37:14

回复

使用道具 举报

邨仧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开度太小,流速太快、发生闪蒸,介质气化了

 

发表于 2019-9-17 16:57:13

回复

使用道具 举报

ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是什么结构的调节阀?如果用球阀等做调节用,死区大20%开度没有流量也勉强算正常

 

发表于 2019-9-18 11:14:01

回复

使用道具 举报

调节阀开度小的确可能发生,另外也不排除有杂物堵塞或者调节阀后背压较高再或者一些信号干扰等

 

发表于 2019-9-18 12:53:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086430 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197