ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两个办法:1 组态DO取反  2 继电器的输出触点常开常闭换下

 

发表于 2019-8-9 10:35:01

回复

使用道具 举报

FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
方法一:DO输出取反;方法二:现场电磁阀气路调整;方法三:继电器触点常开常闭调整

 

发表于 2019-8-9 10:48:22

回复

使用道具 举报

那你这肯定是故障开的,很简单在阀门功能块输出引脚置反即可

 

发表于 2019-8-9 10:55:04

回复

使用道具 举报

caoshuangliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个是双作用还是单作用切断阀描述清楚,  电磁阀用的常开常闭型的?    1  组态开关状态组反了,2 现场电磁阀接线口接反(这种情况是单作用)

 

发表于 2019-8-9 20:09:30

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
caoshuangliang 发表于 2019-8-9 20:09
你这个是双作用还是单作用切断阀描述清楚,  电磁阀用的常开常闭型的?    1  组态开关状态组反了,2 现场 ...

jiejule ,*e

 

发表于 2019-8-10 16:26:03

回复

使用道具 举报

限位开关调一下

 

发表于 2019-8-10 16:26:58

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC125  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个切断阀是气关阀吧?把通道取反就行。

 

发表于 2019-8-12 13:22:26

回复

使用道具 举报

梧桐落星雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
电磁阀与气缸相连的两个进气口反了,调过来就好了

 

发表于 2019-8-12 15:20:13

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS,AO反向输出就行,DO的也可以反向输出

 

发表于 2019-8-12 15:42:10

回复

使用道具 举报

首先确定阀门的开关反馈和实际开关位置是一致的,在这基础上可以改组态,实现正确动作

 

发表于 2019-8-12 16:41:03

回复

使用道具 举报

痛彻心扉_g7CRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是接反了线,找仪表就能解决。

 

发表于 2019-8-13 17:09:27

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
切断阀, 你先看看你的电磁阀是得电开还是得电关? 在DCS的继电器 相应的接到常开还是常闭.  换换常开和常闭应该就可以了。

 

发表于 2019-8-13 21:50:02

回复

使用道具 举报

xilijerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感觉又一个工艺人员管全厂机电仪,哈哈。

 

发表于 2019-8-14 10:09:49

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
时选择按钮的逻辑关系关联错了吧

 

发表于 2019-8-14 10:12:13

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
比如你的控制按钮上显示开,实际组态的时候把开这个按钮组成关了

 

发表于 2019-8-14 10:13:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094146 second(s), 71 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】