[求助] DCS远程控制切断阀与现场动作相反

[复制链接]
13.7K |49
阅读字号:
口天吉吉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
DCS远程控制切断阀与现场动作相反,怎么解决

 

发表于 2019-8-8 11:56:01

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2760255可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 口天吉吉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
描述不清。

 

发表于 2019-8-8 12:52:32

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

远程开 ,现场关。远程关  ,现场开

 

发表于 2019-8-8 13:11:21

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
口天吉吉 发表于 2019-08-08 13:11


远程开 ,现场关。远程关  ,现场开
你这是新装设备还是在运设备?

 

发表于 2019-8-8 13:17:18

回复

使用道具 举报

把组态改一下就好了,反过来,很简单的问题。

 

发表于 2019-8-8 13:20:24

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
love861204 发表于 2019-8-8 13:20
把组态改一下就好了,反过来,很简单的问题。

调节阀正作用反作用有  切断阀找不到类似的设置啊

 

发表于 2019-8-8 13:22:34

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
描述一定要清楚详实,使用术语,有利于提高解决问题的效率。

 

发表于 2019-8-8 13:27:02

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
口天吉吉 发表于 2019-08-08 13:22


调节阀正作用反作用有  切断阀找不到类似的设置啊
驱动物理出口的开关量模块,也应该有其逻辑赋值的设置,比如,模块的输入是“0”,模块的输出是“0”还是“1”,是应该可以通过该模块的参数进行设置的。

 

发表于 2019-8-8 13:32:26

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
哥我没文化 发表于 2019-8-8 13:17
你这是新装设备还是在运设备?

新加的

 

发表于 2019-8-8 13:33:34

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
修改组态也好,更改接管也好,都要考虑控制安全的要求。

 

发表于 2019-8-8 13:39:56

回复

使用道具 举报

口天吉吉 发表于 2019-8-8 13:22
调节阀正作用反作用有  切断阀找不到类似的设置啊

你现场的切断阀应该是得电开,失电关吧,你DCS做的是按钮,点下去打开继电器动作,得电开,再点一下关闭失电关。你首先确定好这些是对的,没问题,然后把DCS更改一下。打开和关闭反过来就好了,如果两按钮,直接把名字一换就好了,也没什么难度吧。

 

发表于 2019-8-8 13:40:31

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
更改组态和对调接管都可以做到,但首先要依据设计图纸和资料;如果没有这些,也要首先通盘考虑控制的安全问题,再做出选择。还有就是我说的,你要提问,最好详细描述,要不大家来来回回都在确认和回复。比如,你的系统品牌型号,用过的人,一下就可以告诉你可以去哪里更改组态参数。

 

发表于 2019-8-8 13:48:17

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
哥我没文化 发表于 2019-8-8 13:48
更改组态和对调接管都可以做到,但首先要依据设计图纸和资料;如果没有这些,也要首先通盘考虑控制的安全 ...

多谢您的建议

 

发表于 2019-8-8 14:03:54

回复

使用道具 举报

Amor_IMJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把DCS组态里面的   AO输出  由正作用改为反作用

 

发表于 2019-8-8 14:46:07

回复

使用道具 举报

口天吉吉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Amor_IMJQ 发表于 2019-8-8 14:46
把DCS组态里面的   AO输出  由正作用改为反作用

是DO输出 ,而且梅正输出 反输出啊 那个貌似模拟量才有

 

发表于 2019-8-9 09:43:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164754 second(s), 45 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】