[讨论] 蒸汽流量引压管的冷凝罐这样安装正确吗?

[复制链接]
22.4K |34
阅读字号:
冷凝灌第一不能超过测压点,因为超过了开车之前你就无法加隔离液,第二两台冷凝罐必须水平高度一致。第三高进,底出。

 

发表于 2019-7-28 09:42:44

回复

使用道具 举报

xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中间那个口是进口,下面那个口接变送器,上面那个口是注水口。
说的不对的话多指教

 

发表于 2020-1-2 16:01:20

回复

使用道具 举报

xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
崔景飞 发表于 2019-7-28 09:42
冷凝灌第一不能超过测压点,因为超过了开车之前你就无法加隔离液,第二两台冷凝罐必须水平高度一致。第三高 ...

我觉得恰恰相反,冷凝罐应该比测压点高

 

发表于 2020-1-2 16:04:13

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fjw3081585 发表于 2019-7-21 09:41
标准图集上的做法很明白,冷凝管是用来充填冷凝液的,你想一下如果正常生产照片中圆圈的两个阀只能最下面 ...

是我搞错了,测量的是空气流量。

 

发表于 2020-1-2 16:54:07

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是冷凝管吧,是不是排污取样什么的

 

发表于 2020-1-2 18:41:54

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 军徽81 于 2020-1-2 20:11 编辑

如果是测蒸汽的,那这样的接法的确是外行了,通知他们整改吧。另外测量蒸汽,没见过用这种球阀门的,一般用的是闸板阀。

 

发表于 2020-1-2 20:08:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
wullen123 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
军徽81 发表于 2020-1-2 20:08
如果是测蒸汽的,那这样的接法的确是外行了,通知他们整改吧。另外测量蒸汽,没见过用这种球阀门的,一般用 ...

球阀和闸板阀使用上,具体有什么区别吗?

 

发表于 2020-1-3 15:22:31

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wullen123 发表于 2020-1-3 15:22
球阀和闸板阀使用上,具体有什么区别吗?

蒸汽阀门工作形式有两种,一种叫闸板阀,主要用于蒸汽管道的主汽阀,也就是不常开关的阀门,低压阀门(3.9Mpa以下)材质都是铸钢,使用闸板阀的目的是为了降低蒸汽阻力。另一种叫截止阀,主要用于用户贴近设备的阀门,因这种阀门对流量有调节作用较好的特点,所以,用在用户贴近设备前,即便阻力大一些,由于贴近用户,所以不会影响很大,材质也和闸板阀一样。

 

发表于 2020-1-4 11:12:00

回复

使用道具 举报

1m阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个没问题

 

发表于 2020-2-8 14:45:05

回复

使用道具 举报

甲A。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看施工现场应该是安装的正规部队干的,设计选用的是本安电缆,现场有废旧的保温棉,存在低温情况,如果是蒸汽的话,按照规范是有保温箱的,设计施工单位不会遗漏这种问题。按照这种情况介质应该不是蒸汽。

 

发表于 2020-2-11 15:39:45

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和没有装有什么区别?我没有见过,设计图纸就是这样的?这么装也只能理解为起缓冲作用了

 

发表于 2020-2-20 17:32:30

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2019-7-17 14:45
别大惊小怪的,古代有这个规范!!!

关键是上面也还有个平衡罐啊,再说下面这个我理解应该是为了好加液和起缓冲平衡的作用的

 

发表于 2020-2-20 17:37:26

回复

使用道具 举报

旺仔爹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这集液罐吧,你说的是液包吧,一般在一次阀后安装,与引压点水平一致或略高

 

发表于 2020-2-25 21:00:34

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
他这个安装应该可以,写了湿气

 

发表于 2020-2-26 10:25:04

回复

使用道具 举报

hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2019-7-17 14:45
别大惊小怪的,古代有这个规范!!!

这个是湿气体的,蒸汽是要装冷凝罐,保证罐里灌满液体,而这种用于湿气体的是冷凝液收集器,需要保证取压管里全是气体,收集器里的液体需要定期排放的

 

发表于 2020-2-26 11:18:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142868 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197