看图,用循环水去冷却烟气。咨询了冷却塔厂家,同一台冷却塔,夏天水温从37℃降到32℃没问题。有疑惑的是冬天,我认为广东的冬天气温平均10℃,湿球温度比气温低个几度,冷却塔出水应该可以降到13℃没问题吧?但是问了很多厂家,要么就说没遇到这种工况,要么就说不可能,一定要按湿球温度28℃来算才行。我很疑惑,难道冷却塔设计的时候都是默认湿球温度28℃设计,而不考虑冬天低温时的运行能力的吗?同一台冷却塔,夏天运行是一个出水水温数据,冬天运行也是同一个出水水温数据?

 

发表于 2019-7-12 14:41:48

微信截图_20190712143253.webp

点评

https://bbs.hcbbs.com/thread-1634594-1-1.html,二楼大神讲的很清楚。  发表于 2019-7-19 18:29

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lycorishy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般来说,设计的时候都是选择28℃进行设计,冬季低温的时候对冷凝器进行最低负荷核算,通过控制冷媒水循环量及冷却塔顶部风机的变频来调节烟气出口的温度。

 

发表于 2019-7-12 15:13:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

如果你只在冬天运行,那就按照你冬天的条件设计。

 

发表于 2019-7-12 15:49:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

厂家都按夏季严苛的条件算~~至于冬季,自己估算下~~

 

发表于 2019-7-12 15:56:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
說真的...你的水塔出水溫度要13度....不太相信
一來你水塔還有承受其他的熱源
二來你風車可以關閉省電操作
三來你水塔回水可以走旁路ˊ直接進水塔
山不轉路轉  路不轉人轉

 

发表于 2019-7-12 16:21:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

先读懂工艺再论设计计算。设计这东西都是按照控制上限,下限都是根据环境采用控制手段进行调节的。

 

发表于 2019-7-12 17:10:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

本帖最后由 xzm881122 于 2019-7-14 14:07 编辑

有些时候脑子要活络一点,夏天能达到要求的温度,冬天肯定可以,为什么一定要冬天低温时全负荷运行呢?再者好多厂家的技术不一定完全懂这个的,只要按设计条件跑一遍软件就好了,你问的似乎超出了人家的认知范围了

 

发表于 2019-7-14 14:05:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

lycorishy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xzm881122 发表于 2019-7-14 14:05
有些时候脑子要活络一点,夏天能达到要求的温度,冬天肯定可以,为什么一定要冬天低温时全负荷运行呢?再者 ...

厂家设计冷却塔是水温在夏天从37℃降到32℃,那么冬天一样的运行状态下,可以降到多少℃?这个问题问了很多厂家都回答不上来

 

发表于 2019-7-17 13:51:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

回复

举报

抬头看空气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冬天应考虑改变冷水塔机组的运行参数,比如停几台风机,停一台循环泵等等。是整体运行在设计工况附近。以节能。

 

发表于 2019-7-18 11:40:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个不是间壁式空冷器,可以用这个来计算,其实冷却塔是通过水蒸发来换热的,而不是通过与空气换热来换热的。所以你的想法是部分有误的。

 

发表于 2019-7-18 18:10:03

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
shangdanyige + 1 同意你的观点
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按冷却塔温降估计,冬季在16度左右

 

发表于 2019-7-19 08:20:30

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

举报

wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
以前也有这个问题,我们总师告诉我,冷却塔不是按换热温差来设计计算的,是通过水的蒸发对空气增湿以达到降低水温的目的。降温效果不仅跟气温有关,还和空气的相对湿度有关,具体的我已经记不得了

 

发表于 2019-7-19 09:38:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
shangdanyige + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

孤单的狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lycorishy 发表于 2019-7-17 13:51
厂家设计冷却塔是水温在夏天从37℃降到32℃,那么冬天一样的运行状态下,可以降到多少℃?这个问题问了很 ...

这个问题,问的感觉好像问人家亿万富翁,你零头有多少一样!

 

发表于 2019-7-19 11:42:53

回复

举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
https://bbs.hcbbs.com/thread-1634594-1-1.html,二楼大神讲的很清楚。

 

发表于 2019-7-19 18:30:43

回复

举报

慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lycorishy 发表于 2019-7-17 13:51
厂家设计冷却塔是水温在夏天从37℃降到32℃,那么冬天一样的运行状态下,可以降到多少℃?这个问题问了很 ...

您这个冷却塔设计来是为了冷却循环水而不是冷却空气,冷却塔的冷却原理主要是水汽蒸发吸热,单纯的与空气热传导的冷却量并不大,所以外界气温对水温有影响,但并没你想象中那么大,冷却水在管道和换热器中运行,夏天是37℃冬天也是37℃,所以设计上冷却塔出水温确实不变。当然实际运行时由于冬季水温与气温温差大,热传导效果要好很多,可以适当降低风机负荷来维持冷量不变。如果像你说的那样冬天按照13℃,夏天按照32℃,那秋天呢,是不是要每个季节,每一天计算一个工况啦,这是没有实际运行价值的。

 

发表于 2019-7-20 08:54:57

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与

查看全部评分

回复

举报

付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
对于循环水来说,冬天和夏天只要循环量不变,所带出的热量是相差不大的,因为凉水塔处理的能力是一定的,如果你将凉水塔作为一个密闭循环系统来看就和环境温度没有多大关系了,当然,冬季气温低,相对冷水塔效果会好点,对于设计来说他不管,如果按冬季条件设计,那么夏季就无法满足。

 

发表于 2019-7-22 15:26:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

GSLWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷却塔满足夏天最差工况,冬天可停一部分冷却塔,有一座冷却塔时部分水上塔,保证工艺条件即可!

 

发表于 2019-7-22 15:31:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

济乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
照你这么说,很多北方地区或高原地区冬天不是得按照零下20去考虑设计了?

 

发表于 2019-7-30 15:04:37

回复

举报

guren6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果嫌温度太低可以
停风扇
减少上塔量 冷却水直接回池子
就可以保证循环水的出水温度  非冰冻地区循环水考虑夏季能降下来就好

 

发表于 2019-7-30 21:02:21

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394020 second(s), 163 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197