各位大侠:
情况介绍:某电机现场用热电阻Pt100测定子温度,经变送器转换为4~20mA信号进入PLC,HMI显示温度值量程设定为0~200℃。可是发现现场接线盒上铭牌标示热电阻量程为-40~+150℃。
请问:HMI量程设定是否应修改为与现场一致?


 

发表于 2019-7-1 12:06:32

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yukanlee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_hsü an-kuo96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
量程是相对于变送器来说的,只要画面和变送器量程一致即可,可以用475手操器连上看一下量程,PT100热电阻测的温度范围不只那么点吧

 

发表于 2019-7-1 13:01:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
热电阻的量程代表热电阻能够测量的范围,变送器的量程才是显示设置的量程,如变送器输入0~200℃,输出(4~20)mA,那么显示设置就是0~200℃

 

发表于 2019-7-1 14:43:21

回复

使用道具 举报

yukanlee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_hsü an-kuo96 发表于 2019-7-1 13:01
量程是相对于变送器来说的,只要画面和变送器量程一致即可,可以用475手操器连上看一下量程,PT100热电阻测 ...

木有475手操器啊,话说我们这个行业单位里都没有仪表这个专业和岗位
热电阻是埋在电机定子绕组里的,量程是接线盒铭牌上的,而且和厂家图纸不符。。。

 

发表于 2019-7-2 11:03:48

回复

使用道具 举报

yukanlee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢楼上几位回复!
3楼说的对!忽然想到变送器是Pt100输入,0度100欧,输入输出应该已经对应好了。

 

发表于 2019-7-2 11:06:31

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看变送器吧,变送器量程是多少就把plc改多少。

 

发表于 2019-7-2 13:57:07

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温变和DCS上的量程对应上就可以

 

发表于 2019-7-2 18:34:35

回复

使用道具 举报

专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
PT100温变改不了的话 就改系统  要保证两端的量程一致  否则显示不对

 

发表于 2019-7-4 08:30:19

回复

使用道具 举报

guyinghua666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然要对应上,要不然会有偏差。关键是没有仪表岗位HMI的量程谁去弄

 

发表于 2019-7-4 10:40:02

回复

使用道具 举报

yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温变和DCS上的量程对应上就可以

 

发表于 2019-7-5 09:58:17

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要通讯查看变送器的具体量程,与DCS保持一致,而不是铭牌上的量程。

 

发表于 2019-7-5 14:40:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086409 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197