求助:根据建规,液体库的做法是做漫坡或门坎,将泄漏液体集中在库内,再用砂土等收集做危废处理。但环保方面要求的是在仓库沿靠墙地面四周做导流沟连通应急池。建规有一条针对涉及比空气重的易燃液体蒸气的甲类厂房不宜设置地沟的规定,确需设置时要设置防液体集聚的措施,那类似的,储存散发比空气重的可燃蒸气的物质的仓库也不宜设置地沟啊,因为地沟有可能集聚可燃液体蒸气,到底这块是如何处理才合理呢?

 

发表于 2019-6-26 10:18:38

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 pn0523 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们现在也遇到了这个问题,比较让人头疼!在最近的一次检查中有专家就提出了一个疑问,一旦发生泄漏,如果上述物料流经通往应急池的管道,此时这些管道内的环境遇明火或其他因素就有可能发生爆炸,带来的后果甚至比泄漏本身的风险更大。但目前却无更好的办法解决!

 

发表于 2019-6-26 14:59:42

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

对贮存有挥发性气体的危废库需要装防爆型风机,以防止挥发性气体集聚。

 

发表于 2019-6-26 20:30:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们设计时一般做法是这样的:在仓库内沿墙四周设置导流沟(导流沟一般就50mm深,200mm宽),然后导流沟汇总至室外的一个污水中转池,用泵提升至污水处理站处理;这样做的好处是:1、仓库内泄漏一般也就一个桶的泄漏,最大量也就是吨桶,或者200L桶,量小,用导流沟收集已经足够,这样可以避免设置地沟与规范不符,而且在通风良好的情况下,50mm深的导流沟也不易积聚气体;2、一般这种泄漏液体浓度都很高的,收集后进入厂区事故应急池是不合适的,所以可以在室外设置污水中转池,用密闭管道提升至污水处理站处理,这样也安全环保。

 

发表于 2019-6-27 08:58:01

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
siena2008 + 20 深入讨论
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pn0523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sssaw 发表于 2019-6-27 08:58
我们设计时一般做法是这样的:在仓库内沿墙四周设置导流沟(导流沟一般就50mm深,200mm宽),然后导流沟汇 ...

非常感谢!!我有两个疑问:1、导流沟不算地沟么?地沟是有明确定义的吗?2、事故应急池收集的液体之后也是要送到污水处理站处理的呀,“收集进入应急池不合适,设置污水中转池密闭管道提升至污水处理站”这句我不太明白,污水中转池和事故应急池哪里不同a ?另外,泄漏液体浓度高,收集到应急池有风险,那到污水处理站不也增加了污水处理站的风险吗?

 

发表于 2019-6-27 10:14:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pn0523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2019-6-26 20:30
对贮存有挥发性气体的危废库需要装防爆型风机,以防止挥发性气体集聚。

谢谢。这个是危废库相关标准规定的吗?其实我问的是危险化学品库,不是危废库哈, 不过还是谢谢!危废库这块我也一直有些疑问,关于危废库的火灾危险类别,根据以往看的报告,一般都是定为丙类的,如果说需要装防爆风机的话,那应该是爆炸危险区域了,这样应该就不能是丙类了吧,关于这个装防爆风机是哪个标准规定的条文吗,可否提供标准名称?

 

发表于 2019-6-27 10:21:03

点评

防爆与丙类没有直接关系,丙类物料也可能安装防爆电器。比如将丙类物料加热超过闪点。具体看爆炸环境电力设计规范  详情 回复 发表于 2019-6-28 14:09

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
siena2008 + 10 深入讨论
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pn0523 发表于 2019-6-27 10:27
我也是觉得就地收集处理相对来说风险应该小一点的,挖沟连通应急池或中转池再送到污水处理站的 ...

是的,所以我们现在已经将原先通往应急池的阀门更换密封性好的,并定期检查,对有可能发生泄漏的区域增加防爆泵!尽量避免流散。

 

发表于 2019-6-27 11:00:21

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pn0523 发表于 2019-6-27 10:14
非常感谢!!我有两个疑问:1、导流沟不算地沟么?地沟是有明确定义的吗?2、事故应急池收集的液体之后也 ...

1、严格意义上来说导流沟也是地沟的一种,所谓的导流沟也就是环保部门要求所想出来的一种应对措施;在设计中,要求导流沟在满足收集要求下尽量浅(实际我们设置50mm深),这样只要仓库通风良好,是不会积聚易燃气体的。2、厂区事故应急池一般收集的是事故状态下的消防水和雨水,可燃液体浓度相对来讲是比较低的;污水中转池是收集的高浓污水和地面冲洗水,相对浓度较高,但量较少,如果通过雨水沟流入事故应急池风险是比较大的,那相对而言收集到密闭容器(污水中转池)中用泵提升输送至污水处理站处理,风险较小。

 

发表于 2019-6-28 08:17:26

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
siena2008 + 20 深入讨论
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在很多环保,食品安全等规范的要求与应急,消防等规范的要求有冲突,我举个例子,比如一家制药厂,要求门口要加挡鼠板,防止老鼠进去,这是食药监的要求,消防却要求把挡鼠板挪走,因为这算是堵塞消防通道。现在各个行业部门的监管水平都在不算提升,不断地出文出规范,希望相关部门能留意下,各个规范要求要统一。

 

发表于 2019-6-28 10:27:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ycyycy1000 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
环保只管环保不管安全,安全只管安全不管环保。其实就是各自为政。所以尤其是涉及环保的又没有相关标准依据,说让整改就整改,恨不得企业不要产生 一点废气、废水的。没啥解决办法,只能和环保局沟通。真不行只能安装。

 

发表于 2019-6-28 14:08:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ycyycy1000 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
pn0523 发表于 2019-6-27 10:21
谢谢。这个是危废库相关标准规定的吗?其实我问的是危险化学品库,不是危废库哈, 不过还是谢谢!危废库 ...

防爆与丙类没有直接关系,丙类物料也可能安装防爆电器。比如将丙类物料加热超过闪点。具体看爆炸环境电力设计规范

 

发表于 2019-6-28 14:09:41

回复

使用道具 举报

pn0523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sssaw 发表于 2019-6-28 08:17
1、严格意义上来说导流沟也是地沟的一种,所谓的导流沟也就是环保部门要求所想出来的一种应对措施;在设 ...

谢谢!

 

发表于 2019-6-28 14:29:02

回复

使用道具 举报

恒定光圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
与外界连同的地沟不溶于水的液体气体,设水封

 

发表于 2019-6-29 07:05:04

回复

使用道具 举报

hxw0817VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了,很好的话题

 

发表于 2019-7-2 21:11:13

回复

使用道具 举报

assen920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
留名。我们也遇到类似问题,甲类压缩厂房,业主非要设排水沟,方便检修冲洗用。
1.设导流浅槽,宽200深50,规避“沟”字。
2.出室外地面设水封。
不知这样,是否避免违规风险?

 

发表于 2020-10-19 11:20:32

回复

使用道具 举报

禾和VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
各位前辈,那这个导流槽里要放沙嘛,安监的来检查说要放沙,环保来了又说把沙清掉

 

发表于 2022-10-8 20:40:11

回复

使用道具 举报

应该是不用放沙的。等发现泄漏再处理也行

 

发表于 2022-10-9 09:31:44

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
桶装仓库泄漏量很小,不会那么多桶同时爆裂泄漏。

 

发表于 2022-10-9 20:02:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312149 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197