各位,消防控制室和生产用的控制室可以合用一个控制室吗?

 

发表于 2019-6-17 17:14:56

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 鼓励新会员发言
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 regrdbdbd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个可以呀

 

发表于 2019-6-18 09:27:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有点争议,石化规是建议放到一起,火规又要求必须要单独设房间。
但是做那么多化工厂,放一起的都没有问题。

 

发表于 2019-6-18 11:11:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个可以的,可以查询控制室设计标准

 

发表于 2019-6-18 15:28:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
blueskyym007 发表于 2019-6-18 11:11
有点争议,石化规是建议放到一起,火规又要求必须要单独设房间。
但是做那么多化工厂,放一起的都没有问题 ...

你好,这个问题也困扰我很久,请问石化规建议是哪一条?谢谢!

 

发表于 2019-6-23 09:41:50

点评

这个是石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)上的规定  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以

 

发表于 2019-6-28 14:55:42

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

火灾自动报警规范说不可以呢

 

发表于 2019-6-29 19:45:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2019-6-23 09:41
你好,这个问题也困扰我很久,请问石化规建议是哪一条?谢谢!

这个是石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)上的规定

 

发表于 2019-7-1 10:42:16

微信图片_20190701103843.jpg
回复

使用道具 举报

深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2019-6-29 19:45
火灾自动报警规范说不可以呢

火规说的是和其他弱电设备有明显间隔。

 

发表于 2019-7-1 11:07:10

点评

火规是说需要设独立的消防控制室,且与消防无关的线路,严禁从该控制室通过(强条)。这样就必须要独立设房间了。  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:13
回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
深蓝蔚蓝 发表于 2019-7-1 11:07
火规说的是和其他弱电设备有明显间隔。

火规是说需要设独立的消防控制室,且与消防无关的线路,严禁从该控制室通过(强条)。这样就必须要独立设房间了。

 

发表于 2019-7-1 16:13:49

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
blueskyym007 发表于 2019-7-1 10:42
这个是石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)上的规定

非常感谢

 

发表于 2019-7-2 09:26:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 深蓝蔚蓝 于 2019-7-11 13:41 编辑
blueskyym007 发表于 2019-7-1 16:13
火规是说需要设独立的消防控制室,且与消防无关的线路,严禁从该控制室通过(强条)。这样就必须要独立设 ...

3.4 消防控制室
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报蕾系统的保护对象中应 设置消防控制室。
3.4.2 r肖防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消 防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消 防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消 防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内 设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录 A 规定的 建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附 录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口, 同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的 有关信息的功能。 3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系 说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护 保养制度及值班记录等文件资料。
3.4.5 r肖防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及 管路。
3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防 控制室设备工作的设备用房附近。
• 6 •
3.4.8 r肖防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1. 5m; 双列 布置时不应小于 2mo
2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小 于 3m。
3 设备面盘后的维修距离不宜小于 1mo
4 设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小 于 lr丑的通道。
5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集 中设置,并应与其他设备间有明显间隔 O
3.4.9 消防控制室的显示与控制,应符合现行国家标准《消防控 制室通用技术要求 ììGB 25506 的有关规定。 3.4.10 消防控制室的信息记录、信息传输,应符合现行国家标准 《消防控制室通用技术要求)>e出 25506 的有关规定。




 

发表于 2019-7-11 13:35:45

点评

不知道您怎么理解明显间隔,我个人认为就是要独立出一个房间来,其它线路不应通过这个独立的房间,参考你拷贝的资料里的3.4.6。所谓合用可能也就是大房间套小房间,否则无法实现这个强条。  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
深蓝蔚蓝 发表于 2019-7-11 13:35
3.4 消防控制室
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报蕾系统的保护对象中应 设置消防控制室。
3.4.2 r ...

不知道您怎么理解明显间隔,我个人认为就是要独立出一个房间来,其它线路不应通过这个独立的房间,参考你拷贝的资料里的3.4.6。所谓合用可能也就是大房间套小房间,否则无法实现这个强条。

 

发表于 2019-7-12 09:06:35

回复

使用道具 举报

安的doVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中央控制室为抗爆的,消控室还要开抗爆门直通室外才可.我觉得可以做,但是要单独设房间,房间尺寸参考14x501。抗爆门咨询建筑了

 

发表于 2019-7-13 00:08:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

招财兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以  没问题

 

发表于 2019-7-16 21:11:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。

不同的行业要求,取决于运行x i惯。

 

发表于 2020-9-27 21:49:35

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议不放在一起,单独隔断,

 

发表于 2020-10-15 13:18:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿品在路上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
建筑防火通用规范 GB55037-2022 >
4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级;
  2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;
    3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;
    4 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行;
    5 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线;
    6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。
以上第2项,这个能理解成需要单独防火分隔么

 

发表于 2025-2-20 22:45:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.385081 second(s), 139 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197