QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
北京广厦
打印 上一主题 下一主题

自备电厂循环水求助

[复制链接]
7.6K |29
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
wx_ydshuang1838VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在循环水的指标为cl为57mg/l,甲基橙碱度16mmol/l,酚酞碱度2.5mmol/l,硬度为1.6mmol/l。原水采用地下水经na软化器软化后补水。补水指标,cl为17mg/l,甲基橙碱度6.5mmol/l,酚酞碱度0mmol/l,硬度为0.06mmol/l。现在冷油器的板式过热器已经结垢。求助有什么办法,还有这个循环水该怎么控制。目前没有投加阻垢剂。才接触这个不久,望各位前辈指教。

 

发表于 2019-6-5 15:59:45



上一篇:【每日一题】环保版-环评-20190605
下一篇:【每日一题】环保版-环评-20190606

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
瞬間、煙花 + 6 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_ydshuang1838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧化镁。这些沉淀物,其中一部分粘结在受热强度较大的换热器受热面上,形成坚硬或松软的水垢,**降低了换热效率。为了降低结垢的概率,可以采用高湍流的 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-5 16:24:37

回复

使用道具 举报

3
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--yancangling 发表于 2019-06-05 16:24 水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧高湍流的流速怎么做到,是专门的换热器吗-登录查看全文

 

发表于 2019-6-5 16:45:36

回复

使用道具 举报

4
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--请各位专家同行指点一下迷津,谢谢了-登录查看全文

 

发表于 2019-6-5 17:06:18

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 qugd 于 2019-6-5 22:22 编辑 yancangling 发表于 2019-6-5 16:24 水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧化镁。这些沉淀物,其中一部分粘结在受热强 ... 您抄袭其他地方的帖 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-5 22:19:34

回复

使用道具 举报

6
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--首先解决结垢问题,是不是影响了你们的换热效率。影响了要不要清洗。 再是解决水质控制问题,现在什么也没做,水一直浓缩总会有结垢问题,加药或者什么物理方法,专业的人干专业的事,还是找专业公司做。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-6 10:01:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
瞬間、煙花 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--不太了解这个冷油器的油温,如果油温度超过了50℃,而换热器面积较大,就会使循环水流速较低,出水温度超过结垢温度-登录查看全文

 

发表于 2019-6-6 10:34:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
瞬間、煙花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
漠海孤魂VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你现在的浓缩倍数是3-4倍,最好采用非化学处理进行阻垢缓蚀,杀菌抑藻处理。-登录查看全文

 

发表于 2019-6-6 13:57:49

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
瞬間、煙花 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--漠海孤魂 发表于 2019-06-06 13:57 你现在的浓缩倍数是3-4倍,最好采用非化学处理进行阻垢缓蚀,现在就是排污,保证浓缩倍数不再增加,但感觉效果不佳-登录查看全文

 

发表于 2019-6-6 15:04:20

回复

使用道具 举报

10
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--独孤凌云 发表于 2019-06-06 10:34 不太了解这个冷油器的油温,如果油温度超过了50℃,而换热器面油温是指冷却前还是冷却后,流速也有影响吗,冷却后水温多少合适 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-6 15:08:10

回复

使用道具 举报

简介--wx_ydshuang1838 发表于 2019-06-06 15:08 油温是指冷却前还是冷却后,流速也有影响吗,冷却后水温多少合适油温是指的冷却前,流速高低影响循环水温升,回水温度一般不应超过50℃,否则容易结垢 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-7 08:00:28

回复

使用道具 举报

12
100006585VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--甲基橙和酚酞碱怎么会那么高呢,-登录查看全文

 

发表于 2019-6-7 16:31:52

回复

使用道具 举报

13
100006585VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你的指标只能起到参考作用,若要解决问题,需要提供工艺工况,还有水质的其他指标才能综合分析-登录查看全文

 

发表于 2019-6-7 16:39:40

回复

使用道具 举报

14
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--100006585 发表于 2019-06-07 16:31 甲基橙和酚酞碱怎么会那么高呢,深井地下水,原水甲基橙碱度就是6左右-登录查看全文

 

发表于 2019-6-8 11:29:15

回复

使用道具 举报

15
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--100006585 发表于 2019-06-07 16:39 你的指标只能起到参考作用,若要解决问题,需要提供工艺工况,还还需要哪些指标-登录查看全文

 

发表于 2019-6-8 11:29:53

回复

使用道具 举报

16
100006585VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_ydshuang1838 发表于 2019-06-08 11:29 还需要哪些指标其他的先不说,你这碱度那么高就是造成结构的主要原因。要想根治,只有从补水上解决问题。-登录查看全文

 

发表于 2019-6-8 13:56:13

回复

使用道具 举报

17
100006585VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_ydshuang1838 发表于 2019-06-08 11:29 还需要哪些指标你单位是mmol/L换算成mg/L,那得多大呀。-登录查看全文

 

发表于 2019-6-8 13:57:51

回复

使用道具 举报

18
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--合理投加阻垢剂-登录查看全文

 

发表于 2019-6-9 16:23:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qxxxiaoao + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--分析下垢层的成分,针对性解决啊,如果是软化器性能不行,考虑换混床软化水设备。如果是别的指标造成的,针对性解决。-登录查看全文

 

发表于 2019-6-12 10:25:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--℡15708193350 发表于 2019-06-12 10:25 分析下垢层的成分,针对性解决啊,如果是软化器性能不行,考虑换这个软化器只降硬度,不降碱度,进出水碱度基本一样的 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-12 11:12:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126796 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197