各位大拿,诸如液位计或者压力变送器或者热电阻,都是防爆型的,打开发现内部接线时,有一个接地螺丝,请问这个需要接线吗?外壳外部也有一个接地的位置,我看了石油化工标准说小于36V不需要接地,那为什么仪表里面都有呢?从安全考虑,可不可以内部不接地,谢谢!

 

发表于 2019-4-1 15:21:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 E-GreenHand 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 275340019 于 2019-7-22 18:43 编辑

爆炸危险环境需要仪表外壳需要接

 

发表于 2019-4-1 15:42:24

点评

爆炸危险环境需要接  详情 回复 发表于 2019-7-22 18:42
回复

使用道具 举报

E-GreenHand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-4-1 15:42
工作地要接。低于36vdc的,且不可能接触到220vac的保护地可接可不接

工作地接了,还需要接屏蔽线吗?感觉功能上有点重复啊,仪表新手,请多指教,谢谢!

 

发表于 2019-4-1 18:09:26

回复

使用道具 举报

7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   


表内和表壳上的接地,在大多数情况下是不用的。

1、屏蔽线在控制室一点接地;

2、表壳必须接地。但可以通过搭接装置接地实现。即,只要安装在金属设备上或者安装支架连接装置接地即可,通常无需专门接线
  注意:此时表壳和导线屏蔽层之间应当绝缘。

3、只有当仪表安装在不导电的设备上时,外壳才需要专门连线接地。一般采用搭接到装置地线的方式,尽量避免连接导线屏蔽的方式接地;

4、仪表电路、信号线、控制线,原则上不接地。但在存在极强干扰的情况下可以考虑在接近干扰源处接地。例如:装在高频加热炉上的变送器,如果无法正常工作,可以考虑将内部接地线连接到炉体上试试

 

发表于 2019-4-1 21:23:16

点评

这就是大神的回答,大神你下次应该直接把国标规范给附带上去。  发表于 2019-4-4 10:11

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
daixa4000 + 1 深入讨论
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是隔爆的话,需要内接地和外接地,两条不同的回路!

 

发表于 2019-4-4 10:25:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大神已经回复的很全面了,我给简单解释一下下:
除非是及其易燃易爆的场合,24V及以下仪表外壳和内部接地都是不需要的;
在防爆区域,220V仪表应该做接地,外壳接地螺栓和内部接地螺栓是通的,任何一个接地就行(不接也无所谓,毕竟与管道相连,管道是接地的);
及其易燃易爆的场合,24V仪表外壳接地螺栓可以接地,接在设备上或者单独的接地都可以(24V仪表外壳接地与内部接地不一定相通),内部接地不需要接。

任何情况下建议不要用仪表屏蔽线在仪表侧进行接地,可以考虑在仪表接线箱处、DCS机柜处对仪表电缆屏蔽层进行接地。仪表电缆单端接地,以防止在屏蔽层产生电势差,进而出现回流电路,影响信号传输。

 

发表于 2019-4-4 10:32:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单端接地就可以了 控制室侧接了

 

发表于 2019-4-8 23:16:08

回复

使用道具 举报

别多事,
别无事生非,
别把电缆屏蔽层接弱电仪表的外壳,

重要的话,说三句。

谁不听话,
祝愿电把谁电死烤熟,烤成肉干麻辣条 ....................



 

发表于 2019-4-9 11:27:35

回复

使用道具 举报

从海洋到陆地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可燃有毒气体探测器外壳在防爆区是否需要接地?()内有屏蔽线()

 

发表于 2019-4-10 20:42:22

回复

使用道具 举报

从海洋到陆地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-4-1 15:42
工作地要接。低于36vdc的,且不可能接触到220vac的保护地可接可不接

爆炸危险环境需要接

 

发表于 2019-7-22 18:42:34

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
https://mp.weixin.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
具体可以看看这篇文章总结

 

发表于 2019-7-22 18:43:27

回复

使用道具 举报

造仪表外壳的厂,和造仪表的厂,不是一个厂。
一个外壳,可以被N家仪表厂的设计师选用,用作N×M款仪器的壳壳。

外壳内那颗“接地螺丝”,是外壳厂的预留!

这颗接地螺丝下面,有没有焊线,有没有与仪器的电路板之间通过电容啥的关联,作为购买使用仪表的人,一般是不会拆机看的。

这颗接地螺丝,要不要接地,看仪表说明书上咋讲的就中喽。
仪表说明书上要是没讲它呢,
使用仪表的人,就不要接地了。

想当然地胡球接地,接不好呀,是会引入干扰,造成仪器测值失稳跳字,甚至烧电路板啥的。






 

发表于 2019-7-23 07:50:19

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没那闲工夫接地,还嫌活不够多。

 

发表于 2019-7-23 16:42:55

回复

使用道具 举报

仪表一共就2根线!一个+极,一个-极,我想知道你那里还有线去接地?

 

发表于 2019-7-28 09:35:16

回复

使用道具 举报

whimwhimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接地分为工作地和保护地2种,现在规范中保护地叫安全地,工作地叫逻辑地。
所有仪表的外壳接地都叫安全地,即以前的保护地。仪表外壳接地,能接地的应尽量接地,好处是:
1)现场外壳接地,能防部分电涌,特别是雷暴日较多的地区。
2)现场外壳接地,对防止干扰能起到一定的作用。
3)特别是,经常出现莫名其妙的问题,但又不经常出现时,现场外壳接地可能会起到作用。
外壳接地,只有好处,没有坏处!

 

发表于 2019-7-28 09:50:39

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不接,接线箱分支电缆和主电缆屏蔽连接,主电缆进机柜间,在机柜间统一一接地。

 

发表于 2019-7-28 12:01:19

回复

使用道具 举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享.

 

发表于 2020-4-1 15:48:33

回复

使用道具 举报

池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2020-4-1 22:03:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136115 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197