[求助] 真空泵差压变送器

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-2-5 09:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

400

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教一下各位大神,现在真空泵水汽分离器负压是-30kpa,液位是一米左右,用的双法兰差压变送器,那么负压侧对空,正压侧在与罐低持平检测到的压力应该是多少?(头有点懵,不知道真空环境下,液位的压力和真空压力仪表怎么确定)

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-2-5 20:55:41 | 显示全部楼层
答:

过年好!
祝你从大年初一好到大年365!


1、1米水柱的压力≈10kPa,
2、当差压计的低压端对空,高压端“与罐底持平”时,
      高压端所受压力=气相压强+液柱压强

3、气相压强=-30kPa,液柱压强=10kPa时,
      高压端所受压力=-20kPa



 

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
guohaoran + 4 积极参与
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
高压端用液压加上容器压力

 

名气评分

发表于 5 天前 | 显示全部楼层

支持您的说法!不过话说回来,楼主让负压侧对空,使用双法兰有点浪费了,还有负压侧膜片放的位置也会对液位测量有影响的。

 