[求助] SIS切断阀

[复制链接]
9.4K |19
|关注本帖
阅读字号:
风华燃尽-_VUEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
QQ图片20190131163952.jpg 求助大神,如果想要人工打开或关闭此切断阀(该切断阀接入了SIS系统),可以做到吗?应该怎么做?

 

发表于 2019-1-31 16:41:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 风华燃尽-_VUEW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1、为什么想人工干预打开/关闭?
2、进SIS联锁的切断阀,都是为避免重大安全及财产事故设置的保护,私自改动,你想进去坐牢吗?
3、退一步说,可以在辅操台加紧急关阀按钮,有可能你这颗手指一按,产生相应联锁,会有人命或者装置停工,你负责不?开的时候,需要复位,各种警报或安全在没解除之前,就想按复位开阀吗?

 

发表于 2019-1-31 17:51:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机  
sil1的可以,可以通过逻辑优先,也可以设置双电磁阀,sil2不行

 

发表于 2019-1-31 21:56:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

suxiubinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【化工管道设计资深参与者】
已绑手机  
很多sis联锁都有手动按钮,就是方便在紧急情况下人工干预,就像高铁地铁上都有手动停车按钮

 

发表于 2019-2-1 08:13:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
当然可以了 ,但你确定要这样做?摘除联锁然就可以了。但出了事是要负责的,如果涉及到联锁逻辑修改,还是让工艺出方案吧。

 

发表于 2019-2-1 08:53:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SIS摘除联锁,强制阀门即可。
建议你考虑后果,我们仪表不要乱操作工艺阀门。

 

发表于 2019-2-1 09:20:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
建议考虑后果!这个可以把联锁切除,然后在辅操台进行操作!

 

发表于 2019-2-1 09:45:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
既然进了SIS系统,就不要做手动开关,最多做一个手动联锁,但联锁后必须要有复位确认按钮。非要手动开和关阀,就得认真做好SIL等级评估,你们公司能承受得起因为人为因素所带来的联锁拒动所产生的安全事故,就可以做,有预案就好了。

 

发表于 2019-2-1 14:27:19

评分

发表于 2019-2-1 14:28:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cs477VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
做到很简单,工艺只要出过变更确认加个软按钮用AND功能块或者RS触发器做个优先级就可以

 

发表于 2019-2-2 09:53:00

回复

使用道具 举报

郑克冉DMF仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
SIL1/SIL2级别,可以使用双电磁阀啊,不用解除联锁。但是切断阀安全作用形式要选择正确,是不影响联锁逻辑的。

 

发表于 2019-2-2 17:14:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风华燃尽-_VUEW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个考虑就是应急情况下的操作,达不到启动SIS的要求,现场不能进人,但光溴化反应塔因为外力原因破裂,需要关这个阀门所以才提问的。

 

发表于 2019-2-3 08:39:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
很好做。
第一,气源。断掉气源后,阀门回到故障状态。
第二,拿掉电磁阀,阀门回到电磁阀没有电的状态。
但一定要使用在得到批准的,紧急情况下使用。

 

发表于 2019-2-3 11:08:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_鱼悦251251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
副操台上加旋钮开关,如果不是联锁状态可以在副操台控制,如果联锁状态不能控制。严格意义上不能把DCS的通讯信号写给SIS。会降低SIL等级。还有就是把DCS继电器和SIS继电器串起来。也是SIS联锁就控制不了啦

 

发表于 2019-2-3 18:35:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.576463 second(s), 189 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197