真是笑死人了,压缩空气管线竟然保温防冻。保温好啊,防冻好啊,连个伴热都没有,保温管啥用啊。

 

发表于 2019-1-3 16:19:07

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
储运外操 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 大奔驰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
对,没伴热打保温确实没有用。
压缩空气因为没有过干燥器,理论上含有微量水,我刚参加工作时遇到过,都是定期打开倒淋排一下试试。
我们厂区压缩空气现在都走干燥器,和仪表风在一个系统,理论上没水,目前只是入冬前检查一次。

 

发表于 2019-1-3 16:37:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们压缩空气和仪表气是分开的,压缩空气有很多水,去年一根89的整根冻住,整整考了一天

 

发表于 2019-1-4 07:23:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
lucky1909 + 5 深入讨论
烷基化和废酸 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果是空压机高温排气管线,且经计算校核确认途径管线无凝结水析出,单纯设置保温足矣。但是饱和态压缩空气输送,尤其高寒地区冬季运行,要么过热后输送,要么伴热。

 

发表于 2019-1-4 08:44:27

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
lucky1909 + 5 深入讨论
烷基化和废酸 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

开心一刻_QWJGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  【化工人才】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这不到了冬天我们这里也是净化风带水 严重,调节阀失灵频发,我加强了净化风切水,适时活动调节阀,现在我们加了干燥脱水器,但没保温。效果还是不太好,时常调节阀还是失灵。

 

发表于 2019-1-6 21:07:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

使用保温还不如增肌干燥器呢,投资小、易管理、工程量低,效果也比较容易查证,保温还要考虑保温效果等问题
再者,现在讲压缩空气和仪表空气采用相同质量的气体,除油除水,投资不高啊

 

发表于 2019-1-7 08:39:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

升级_ILYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  【强哥】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首选干燥机,其次加强脱水。。。

 

发表于 2019-1-7 10:09:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdnqfzwdzuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以和循环水回水一起走。

 

发表于 2019-1-8 13:46:59

回复

使用道具 举报

love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压缩空气线是否要保温或防冻处理,要看露点,-40℃应该不需要防冻吧。就算是防冻,也有的在末端把阀门稍微开点,保持流动也不易冻

 

发表于 2019-1-10 00:15:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是非净化风,一般不过干燥器进行干燥,所以肯定会带有微量水,如果当地冬季温度较低,非净化风在系统输送过程中就有可能结冰,慢慢就会局部冻结堵塞,我们也遇到过,为了生产运行正常,所以保温也是可以考虑的

 

发表于 2019-1-10 08:28:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lucky1909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是否采取防冻措施要根据当地极端最低气温、压缩空气压力露点来确定,采用何种防冻措施,是保温还是伴热,要结合当地气象条件,根据压缩空气温度、输送距离以及使用情况来确定。

 

发表于 2019-6-15 09:42:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350843 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197