QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
企业广告

[求助] 仪表安装图中的疑问

[复制链接]
12.6K |46
阅读字号:
公孙鞅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 公孙鞅 于 2018-12-4 08:45 编辑

@htx082024
更新了我的回答,希望能够帮到你啊。

另外,安装图所用的材料代码系统不直观,扩展性和通用性都很差。
我们已经切换到了通用材料编码系统了。

 

发表于 2018-12-4 08:39:59

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
用一外螺纹短管与五阀组内螺纹拧紧连接后,短管另一端与引压管用卡套连接啊!

 

发表于 2018-12-4 08:55:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

公孙鞅 发表于 2018-12-4 08:39
@htx082024
更新了我的回答,希望能够帮到你啊。
另外,安装图所用的材料代码系统不直观,扩展性和通用性 ...

谢谢大佬的专业回答

 

发表于 2018-12-4 09:01:33

回复

使用道具 举报

htx082024 发表于 2018-12-3 10:19
都是这样设计的?那交底时现场是这样施工的吗?

那个地方的东西一般是五阀组上带的,一般我们现场施工叫做对焊式直通终端接头,你可以理解为两个部件组成的,一个是双头外螺纹,一头就跟下面那张图上的压力表接头一样,压力表接头这边和导压管焊接,另外一个双螺纹接头一头与五阀组螺纹连接,一头与压力表接头螺纹连接,我这不在工地没法给你照照片了

 

发表于 2018-12-7 16:45:41

回复

使用道具 举报

ljt385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
末端有变送器接头的,不需要转表,。

 

发表于 2018-12-9 15:28:15

回复

使用道具 举报

国色天香456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
件号“4”本身就带活接头的

 

发表于 2018-12-25 11:15:15

回复

使用道具 举报

五阀组是内螺纹 外接引压管肯定得是外螺纹啊,这图画的很明白啊

 

发表于 2018-12-25 11:26:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovebeyond10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果要方便安装维护的话,可以用活接头。

 

发表于 2018-12-26 00:01:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

项成龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看评论学到真知识

 

发表于 2018-12-26 08:37:40

回复

使用道具 举报

小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看评论涨姿势,哈哈

 

发表于 2018-12-26 16:53:22

回复

使用道具 举报

sunjiazhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
幸好有你 发表于 2018-12-3 10:29
出发点不知道。
我猜4号NPT外螺纹,便于保护,胶带纸一缠或者管帽盖上防止进去脏物;外螺纹相对内螺纹破 ...

对焊式直通螺纹终端接头,一端是外螺纹与阀组连接,另一端是φ14的接管与导压管对焊,而中间是活接头,可以拆开的。结构上就是像一个双头外螺纹接头和一个压力表接头的组合。千万不要误解了。谈到终端接头就是一个组合体了。

 

发表于 2018-12-26 20:33:22

对焊式直通螺纹终端接头2.jpg

点评

哦哦,这种没有见过,用Swagelok和parker的比较多。  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:18
回复

使用道具 举报

很多设计单位设计人员现场实践经验不够,设计出来的东西肯定有些问题,实在觉得不合理,可以和业主、设计单位、监理共同做设计变更!

 

发表于 2018-12-27 08:44:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sunjiazheng 发表于 2018-12-26 20:33
对焊式直通螺纹终端接头,一端是外螺纹与阀组连接,另一端是φ14的接管与导压管对焊,而中间是活接头,可 ...

哦哦,这种没有见过,用Swagelok和parker的比较多。

 

发表于 2018-12-27 09:18:33

回复

使用道具 举报

红日66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
外螺纹就对了!

 

发表于 2018-12-27 23:02:59

回复

使用道具 举报

elain998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
31楼说的不错,和我理解的一样

 

发表于 2019-1-16 11:31:13

回复

使用道具 举报

艾米艾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀组的接口都是 1/2"NPT(F)的, 没有1/2"NPT(M)的。
因此,需要在这个位置接一个变送器接头(或叫变送器终端接头),这个位置没必要再接活接头,直接开一个 一端外螺纹,一端BW的接头就好了。
接头先拧在阀组上,再去对接另一侧的管线对焊,并不会不便。


有一种情况下,我觉得会建议采用活接头方案。那就是异种钢焊接的方案,而您又不打算直接焊,而是采用了法兰变材质的方式。
按照我的理解,这种局面下,先将外螺纹侧拧在阀组上,再去找齐法兰面对接,这个就很困难了,很可能部分紧固件对不齐。
这时候,就需要先对接法兰面,然后再去拧外螺纹,这时候,活接头会方便些。

不过,按照我的思维惯性,我总觉得活接头是安全隐患,能不用尽量不用。

这个涉及现场安装,其实我也不懂,瞎编的,共同探讨。

 

发表于 2019-1-16 15:12:30

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 15:13:18

回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 15:13:54

回复

使用道具 举报

511958989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和差压变松器连接部分是终端螺纹,接口形式是分开描述1/4NPT(外)---M20×1.5(外),M20×1.5(内)-18 ,   这个18的的意思是焊接18的管子,有的是14的管子。

 

发表于 2019-1-17 13:23:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安装图没毛病,楼主理解有误,18这边是焊接的,1/2NPT这边是外螺纹是对的,同时18跟1/2NPT这里的连接是活扣,跟那M20*1.5的压力表的连接类似。

 

发表于 2019-1-25 13:49:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124883 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197