[求助] 请问石化规中5.2.17 装置控制室可以布置在装置内,装置包含厂房吗?

[复制链接]
13.7K |4
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问石化规中5.2.17 装置控制室可以布置在装置内,装置包含甲类厂房吗?  那是不是装置控制室可以放在甲类厂房内呢? 这样与5.2.16 条是否矛盾呢?

 

发表于 2018-11-7 14:25:05

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不矛盾啊,控制是不可以设置在甲类厂房的,请仔细看下标黑的规范条文:
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。
5.2.17 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外,并宜全厂性或区域性统一设置。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时,应布置在装置的一侧,位于爆炸危险区范围以外,并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。

 

发表于 2018-11-7 16:17:24

点评

置控制室可以布置在装置内,装置也可以是甲类厂房吧?那不是可以放在甲类厂房了吗? 那不就矛盾了?  详情 回复 发表于 2018-11-7 16:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-11-7 16:17
不矛盾啊,控制是不可以设置在甲类厂房的,请仔细看下标黑的规范条文:
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变 ...

置控制室可以布置在装置内,装置也可以是甲类厂房吧?那不是可以放在甲类厂房了吗? 那不就矛盾了?

 

发表于 2018-11-7 16:24:19

点评

是一侧,且在爆炸危险区域外,还要是最小风频的下风向。 甲类厂房肯定是有甲类设备,5.2.16明确了不能跟甲乙类设备放置在同一建筑内,也就是同一厂房内。  详情 回复 发表于 2018-11-7 16:28
回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-11-7 16:24
置控制室可以布置在装置内,装置也可以是甲类厂房吧?那不是可以放在甲类厂房了吗? 那不就矛盾了?

是一侧,且在爆炸危险区域外,还要是最小风频的下风向。
甲类厂房一般都有甲、乙类设备,5.2.16明确了不能跟甲乙类设备放置在同一建筑内,也就是同一厂房内。

 

发表于 2018-11-7 16:28:53

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先确定厂房的作用,如果是作为仓库,甲类物品仓库与工艺装置是有安全距离要求的,显然不能与控制室布置在一起;如果是设备厂房,那么表5.2.1第一行明确表示控制室等与其他所有类都有安全距离要求,比如甲类压缩机房,有15米距离要求,当然也不可能布置在一起,所以不存在矛盾

 

发表于 2018-11-7 17:07:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072134 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197