[讨论] DCS和SIS的个人(工艺专业)认知

[复制链接]
8.9K |30
阅读字号:
iceblue518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
nb575 发表于 2018-11-8 13:56
请问SIS系统的设备需要认证,这是规范强制要求的吗??不知哪个规范?请教

国家安全监管总局以安监总管三〔2014〕116号
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》
俗称116号文
强制要求:从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。

 

发表于 2019-3-1 10:37:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iceblue518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人观点:
SIS和DCS是两个独立的系统,有自己单独的机柜和控制系统,至于在某些检测点或者执行阀门上是否能共用,这个主要还是看当初写SIS报告时的SIL等级(安全完整性水平等级),如果评级高(3级甚至4级)就必须要分开,评级低(1级或2级)就可以共用,甚至某些测点可通过接口将SIS和DCS连接共用,当然牵扯SIS的一切仪表都要有认证的

 

发表于 2019-3-1 10:54:21

点评

仪表系统对于非连续化操作的工程项目来说 尤其部分精细化工 管线较多 设置起来这个成本成指数往上涨 也是替制造业投入成本担忧  详情 回复 发表于 2019-3-1 13:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SIS安全仪表系统,顾名思义,是一套独立系统,检测执行计算都是独立的,一般采用3冗余,3取2。现在安监已经要求危险工艺都要上SIS了,年前我们这里已经改造完成

 

发表于 2019-3-1 11:58:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iceblue518 发表于 2019-3-1 10:54
个人观点:
SIS和DCS是两个独立的系统,有自己单独的机柜和控制系统,至于在某些检测点或者执行阀门上是否 ...

仪表系统对于非连续化操作的工程项目来说   尤其部分精细化工   管线较多  设置起来这个成本成指数往上涨   也是替制造业投入成本担忧

 

发表于 2019-3-1 13:25:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
供大家参考

 

发表于 2019-3-2 10:45:26

GB-T50770-2013石油化工安全仪表设计规范.pdf

695.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主说的好

 

发表于 2019-3-15 15:11:50

回复

使用道具 举报

gcyasakaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了!

 

发表于 2019-3-18 17:36:49

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们就面临共用检测点的问题,检测点一但有波动,很容易触发sis

 

发表于 2019-3-19 16:41:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不能共用一个检测器,江苏响水爆炸,安全检查项中有这一条

 

发表于 2019-3-24 08:04:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SIS系统是一个逐渐发展进步的保护系统,是十几年前采逐步应用的,其配置及要求也在不断完善和进步,就看个公司如何要求。

 

发表于 2019-4-11 09:57:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078650 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197