  这有一台ROSEMOUNT雷达液位计最近出现的现象,使我无法理解:1、大概三个月出现一次这种现象,就是输出信号在0-20mA范围内乱跳,这种现象要持续6-8个小时后就正常了,另外就是只要断开24V电源,也一样需要这么长时间恢复。在这期间表头上数字无显示,显示的是几个黑8的样子。2、在正常显示之前工作电压是21.4V,正常后是20.2V.测了下其它回路电压都在23V多。3、换了信号电缆,故障依然出现。4、用过程校验仪直接给仪表供电,显示正确且没有延迟。5、从现场用过程校验仪发信号给DCS数据准确且不跳动。 IMG_20180907_083242.webp

 

发表于 2018-10-8 15:27:00

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yiyang0379 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看你描述的,我感觉应该是电源或是线缆问题,不知道你说的换电缆是说临时拉的电缆还是说在原来线槽里重新铺了一根。最好临时拉一根,排除线槽里有其他干扰存在,另外给你几点建议,可以试一下。
1.信号线从机柜侧单侧接地
2.使用原有线缆,从机柜侧用手持供电设备供电,排查电源问题。或是直接用220转24的电源开关。
有一点我也搞不明白,就是你说三个月发生一次,理解不了是为啥。

 

发表于 2018-10-8 20:37:07

点评

百天  详情 回复 发表于 2019-7-15 16:35

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
参数一定要设置对。

 

发表于 2018-10-8 23:32:57

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看这个现象,可能是电路板出问题,出现黑八,有可能是重新启动自检的过程,新表可以联系厂家 更换,旧表的话更换电路板试试

 

发表于 2018-10-9 08:44:04

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 深入讨论
955559 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个8小时是白天的八小时?有没有规律,周围有没有什么活动

 

发表于 2018-10-9 11:48:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyang0379楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢大家的回复,1、我说的三个月是大概,最后一次才一个月;2、信号线是换了一根埋地的;3、8个小时恢复不分白天和晚上,只要断电重启或出现黑8,都得8小时才能正常。

 

发表于 2018-10-9 15:43:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

异常现象,形势大好。吉人天象挖。
恭喜喽。
间歇性神经病疯子集团,联合国的,发来贺电 。




 

发表于 2018-10-9 16:24:06

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用信号发生器供电,断电再上电,也不能马上就正常吗。

 

发表于 2018-10-10 12:58:45

回复

使用道具 举报

有神经病,可幸福喽 。。。英明的病,伟大的病 。。。8小时太短,诗和远方在前面 。。。恭喜喽。恭喜喽外 。。。。

 

发表于 2018-10-10 15:21:14

回复

使用道具 举报

伟利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是电源板有问题?解决了吗  解决了分享一下  

 

发表于 2018-10-11 11:55:39

回复

使用道具 举报

你这是雷达波形问题,需要用电脑雷达调试软件看下基波和反射波,再读下动态波形调整下就OK

 

发表于 2018-10-11 15:55:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以后换国产的。

 

发表于 2018-10-11 16:35:34

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
出现异常的时候有没拆开法兰,看看喇叭口是否有冷凝液珠?

 

发表于 2018-10-11 16:50:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyang0379楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最后还是返厂维修,北京的厂家说是修不了了,又买了台新的

 

发表于 2019-7-3 09:54:17

点评

呵呵和呵呵, 看他们老中医,胡几把苗的给疯狗猜病号脉 。。。结果让厂家,一句“修不了”,一球就把老中医们,给怼到坑里去喽 ........ 厂家复现不了你说的故障,他修个锤子呀他。  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:22
回复

使用道具 举报

我是老中医,专治疑难杂症,,,现代医学治不好的病呀,我全能治,,,比如雷达液位计的间歇性疯狗病。



来来来,来挂个疯狗科的专家号吧,8个疗程,八八六十四副神丹妙药,包治好。


  。
  。
  。



 

发表于 2019-7-3 10:13:56

回复

使用道具 举报

yiyang0379 发表于 2019-7-3 09:54
最后还是返厂维修,北京的厂家说是修不了了,又买了台新的

呵呵和呵呵,


看他们老中医,胡几把苗的给疯狗猜病号脉 。。。结果让厂家,一句“修不了”,一球就把
老中医们,给怼到坑里去喽 ........



厂家复现不了你说的故障,毛病在哪他都没法理清,他修个锤子呀他。



 

发表于 2019-7-3 10:22:31

回复

使用道具 举报

yiyang0379楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
表本身一定是有问题,在换新的之前我是换了一台从别的罐拆下的,试了一阵子,都正常。

 

发表于 2019-7-5 09:46:03

回复

使用道具 举报

yiyang0379楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阿炳 发表于 2018-10-11 16:50
出现异常的时候有没拆开法兰,看看喇叭口是否有冷凝液珠?

拆下时干净的很

 

发表于 2019-7-5 09:48:08

回复

使用道具 举报

这样子不行的,你需要问厂家要软件,看你们采购了。因为雷达有基波和反射波图形,你需要调一下反射基波门槛电压,然后注销一些干扰点就好了

 

发表于 2019-7-5 09:50:56

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ゞ①點ゞ 发表于 2018-10-8 20:37
看你描述的,我感觉应该是电源或是线缆问题,不知道你说的换电缆是说临时拉的电缆还是说在原来线槽里重新铺 ...

百天

 

发表于 2019-7-15 16:35:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114578 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197