[求助] LNG经过换热器与15度水换热有哪些危险?

[复制链接]
3.6K |14
阅读字号:
猫在床上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
能否详细分析一下原因及造成的后果,谢谢

 

发表于 2018-9-5 10:53:49

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 猫在床上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
LNG什么温度,会不会把水冻成冰,水变成冰体积膨胀撑破容器,造成LNG泄露事故

 

发表于 2018-9-5 11:10:43

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2018-9-5 11:10
LNG什么温度,会不会把水冻成冰,水变成冰体积膨胀撑破容器,造成LNG泄露事故

lng储存温度一般为-162度,升温会气化成天然气。气化一般问空温式气化,不知道能否实现与水换热。

 

发表于 2018-9-5 11:16:50

点评

多装一些翘片式汽化器就行了,也不需要耗能,用水还要打循环还要防止冻住  详情 回复 发表于 2018-9-5 11:31

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
猫在床上 发表于 2018-9-5 11:16
lng储存温度一般为-162度,升温会气化成天然气。气化一般问空温式气化,不知道能否实现与水换热。

多装一些翘片式汽化器就行了,也不需要耗能,用水还要打循环还要防止冻住

 

发表于 2018-9-5 11:31:29

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
板大題目沒講清除

第一,LNG是液態還是氣態?

第二,操作溫度、壓力及流量

第三、用啥去加熱(熱水/蒸汽?)
----------------------------------------
第一最簡單就是怕漏  第二怕體積膨脹

 

发表于 2018-9-5 11:32:16

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2018-9-5 11:31
多装一些翘片式汽化器就行了,也不需要耗能,用水还要打循环还要防止冻住

LNG直接与水换热 温差达到178度 这个危险太大 理论上水量够能够实现换热 但是谁能保证水量充足呢 万一出了问题就麻烦了

 

发表于 2018-9-5 13:54:10

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juy7fgr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
1、温差太大,设备投用过程困难(温差越大传热效率越高),要么水瞬间结冰,要么LNG瞬间气化。
2、如果水结冰,会堵塞设备,体积的增大可能撑裂设备
3、如果LNG瞬间气化,突然升高的压力可能撕裂设备。

 

发表于 2018-9-5 14:38:04

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 坦然_VRPN 于 2018-9-5 15:46 编辑

LNG汽化有用热水汽化的,名称叫(水浴式汽化器)是先通过水浴式管内电热器把水加热后汽化LNG。不会发生储罐膨胀泄露问题,因为LNG在储罐里,LNG通过低温管道出来就直接进入汽化器,通过水浴式汽化器汽化成气体送出的。

 

发表于 2018-9-5 15:41:56

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
坦然_VRPN 发表于 2018-9-5 15:41
LNG汽化有用热水汽化的,名称叫(水浴式汽化器)是先通过水浴式管内电热器把水加热后汽化LNG。不会发生储罐 ...

我现在正在做lng气化站的项目 水浴式气化器的设计温度是-40°C。一般情况下先空温式气化器到环境温度,如果低于5°C就通入水浴式气化器。

 

发表于 2018-9-5 17:37:19

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liluoliuyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水的流量不够的话 会结冰 设备损坏

 

发表于 2018-9-6 11:20:39

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lansunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
LNG经过空温汽化器后通常会达到(环境温度-15℃)左右,此时LNG已经变为低温天然气,不再是液态了,此时如果温度过低不能满足使用要求就需要串联一个水浴复热器。在公用工程条件允许的情况下可以用热水循环供热,没有的话可以用电加热水浴复热器。通常选用水浴式复热器时都要求设备设有温度连锁,当出气温度低至5℃,连锁关闭上游LNG泵,一般不会出现水冻上的情况。

 

发表于 2018-9-17 14:04:11

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢大家 现在已经劝服甲方不上冷能回收了

 

发表于 2018-9-28 10:13:06

回复

使用道具 举报

youth10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
节能环保的工艺,不上可惜了,这个是很成熟的工艺,加装仪表监控和安全措施就行,我们的冷能回收稳定运行了10年了。

 

发表于 2018-9-28 18:07:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猫在床上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
youth10 发表于 2018-9-28 18:07
节能环保的工艺,不上可惜了,这个是很成熟的工艺,加装仪表监控和安全措施就行,我们的冷能回收稳定运行了 ...

请问您那边是怎么上的,多大的规模。我这个是在化工厂里,作为内部气源使用。

 

发表于 2018-9-29 09:06:26

回复

使用道具 举报

ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先空温式汽化器气化后,再水浴气化。

 

发表于 2018-10-5 09:53:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139386 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197