[求助] 如何防止北方冬季室外鼓风机入口防护网结霜

[复制链接]
3.3K |11
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,在北方冬季,室外锅炉鼓风机入口的防护网上会结上厚厚霜,影响锅炉供风量,请问有什么简单易行的方法可以防止这种现象?

 

发表于 2018-8-30 11:58:24

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wangjh0814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

最简单的是增加电加热装置~~

 

发表于 2018-8-30 12:15:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjh0814楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  【热工领域+工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-8-30 12:15
最简单的是增加电加热装置~~

是防护网上结霜,请问怎么在防护网上加电加热?用什么样的电加热元件?

 

发表于 2018-8-30 12:47:16

点评

[attachimg]1423248[/attachimg] 用这种绳式电加热器,但要注意吸风口面积~~  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:37
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们厂有蒸汽加热。

 

发表于 2018-8-30 13:33:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjh0814 发表于 2018-8-30 12:47
是防护网上结霜,请问怎么在防护网上加电加热?用什么样的电加热元件?

1.webp
用这种绳式电加热器,但要注意吸风口面积~~

 

发表于 2018-8-30 13:37:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjh0814楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  【热工领域+工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wangjh0814 于 2018-8-30 16:14 编辑

Ameba 发表于 2018-8-30 13:37
用这种绳式电加热器,但要注意吸风口面积~~

抱歉,请不要嫌我烦!我想再问一下,是用绳式加热器绕成防护网的形状吗?还是缠在防护网上?风机入口防护网见图片 IMG_20180702_171321_看图王.webp

 

发表于 2018-8-30 16:08:22

点评

方案一:围着入口管道缠绕;方案二:滤网上横或竖着布几道,但遮拦面积最好小于20%,否则会影响风量和风压~~  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjh0814 发表于 2018-8-30 16:08
Ameba 发表于 2018-8-30 13:37

抱歉,请不要嫌我烦!我想再问一下,是用绳式加热器绕成防护网的形状吗? ...

方案一:围着入口管道缠绕;方案二:滤网上横或竖着布几道,但遮拦面积最好小于20%,否则会影响风量和风压~~

 

发表于 2018-8-30 16:57:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuyitou8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  【zhuyitou8】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议附加电加热(有如一线专用管线的电伴热)

 

发表于 2018-8-30 19:00:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
入口加一段筒节不就得了,过滤网藏在里面,不需要任何其他耗能措施。

 

发表于 2018-8-31 11:58:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们厂里曾经出现过鼓风机滤网结冰堵塞,造成风压低低联锁全厂跳车的情况,后来在进口滤网的位置用细钢管做了个里面通低压蒸汽的篦子安装在率往外,解决了此问题。

 

发表于 2018-8-31 15:16:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjh0814楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  【热工领域+工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kingwang81 发表于 2018-8-31 15:16
我们厂里曾经出现过鼓风机滤网结冰堵塞,造成风压低低联锁全厂跳车的情况,后来在进口滤网的位置用细钢管做 ...

请问有现场应用照片吗?谢谢!

 

发表于 2018-9-10 11:16:03

回复

使用道具 举报

shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加强巡检,人工除霜亦可以

 

发表于 2018-11-10 11:05:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274140 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197