6公斤蒸汽换热后,压力会降低么?还有不同压力的冷凝水混合到一母管会发生水击么?

 

发表于 2018-8-22 19:19:12

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 NTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为什么不同压力的冷凝水要混到一起呢?

 

发表于 2018-8-22 21:01:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xjlsh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一个问题:6公斤蒸汽换热后肯定会有压力损失,
第二个问题:冷凝水都是经过疏水阀之后的,疏水阀的背压一般很小,冷凝水会有一定程度的闪蒸,以气液两相的状态存在,流速会选的相对低一些,一般不会水击。个人认为,不同压力蒸汽的冷凝水能不能汇集到一起,关键看冷凝水需不需要进行闪蒸为低压蒸汽进行二次利用,高压的冷凝水还有一部分热量可以再利用,而低压的利用价值不是很大

 

发表于 2018-8-23 08:24:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NTL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xjlsh2010 发表于 2018-08-23 08:24
第一个问题:6公斤蒸汽换热后肯定会有压力损失,<br />第
嗯,明白了,谢谢

 

发表于 2018-8-23 08:39:40

回复

使用道具 举报

本帖最后由 asolos2010 于 2018-10-25 08:07 编辑
NTL 发表于 2018-8-23 08:39
嗯,明白了,谢谢


 

发表于 2018-8-23 10:10:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.壓損的產生,除了因為熱交換器的作用造成溫度下降外,最主要是流體經過熱交換器會有壓降的問題。

2.水鎚的發生與否,取決於是否有其他較低溫的飽和水一起進入同一條管線,如果有的話,就有可能因為較低溫的飽和水被較高溫的

  的飽和水(設備使用的蒸汽壓力不同所以產生的飽和水溫度也有所不同)加熱而有氣化的可能。

3.為何不同壓力的飽和水要進入同一條管線,應該是這條管線下游有閃變槽,為了把能源使用到極致化所致。

4.看了上面的敘述,知道要如何避免水鎚了吧...簡單的說就是把溫度差異不同較多的飽和水分離...這是小弟的切身之痛...一直想要走不同的路
  
  但主管一直有很大的意見,想要從其他方式進行修改...可以多問問祛水器廠商,相信他們可以給你更多寶貴意見

以上提供參考

 

发表于 2018-8-23 14:04:23

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

说下实践中的情形1.压降一定有的,这个压降包括设备、管道、调节阀等处阻力。2.不同压力等级的冷凝液最好的办法是分开进入闪蒸槽,再不然一是液击一定会发生,二是有可能把低压凝液顶的出不来,从而导致换热效果下降。

 

发表于 2018-8-23 14:58:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NTL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-8-23 14:04
1.壓損的產生,除了因為熱交換器的作用造成溫度下降外,最主要是流體經過熱交換器會有壓降的問題。

2.水 ...

PID上是这样的 ,6公斤蒸汽换热后变成3公斤冷凝液,然后与其他3公斤蒸汽的冷凝液管汇合。
1.S6变C3,有压力损失?这损失也太大了吧。还是PID画错了?
2.冷凝液直接汇合的 没有闪蒸罐,所以我担心会不会水击?

 

发表于 2018-8-23 21:08:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
NTL 发表于 2018-8-23 21:08
PID上是这样的 ,6公斤蒸汽换热后变成3公斤冷凝液,然后与其他3公斤蒸汽的冷凝液管汇合。
1.S6变C3,有 ...

一般的而言,管路資料的填寫,會是S6→C6而非C3,較大的可能性是畫錯
所謂的再沸器加熱,應該是指蒸汽單純的"相變化",不會刻意去把微降的冷凝水壓力降到那麼多
除非這熱交換器出口的冷凝水管線,是很多條而接到一主要管線上,而這主要管線連接到蒸汽閃沸槽,那有可能在PID的標明上,會寫出C3,不然就單獨設備而言,或資料的填寫,基本上就S→C而數字不變。

至於水擊/水鎚發生,是由於各個熱交換器的冷凝水彙集後,因為使用壓力的不同可能會有冷凝水被"加熱而汽化"造成衝擊,所以您擔心下游沒有閃蒸罐/閃沸槽,其實沒有關聯。

以上是個人經驗
提供您參考

 

发表于 2018-8-24 08:51:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
6公斤蒸汽进换热器前是不是有调节阀?不然换热器的压降不会这么大。如有调节阀,之所以降压可能是温度方面的考虑。你的表达有问题,过疏水阀后的压力是3公斤还是出换热器的压力是3公斤?还是3公斤就是凝液回收的背压是3公斤?配管做不好是会有水击。

 

发表于 2018-8-24 10:30:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiang4457506VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
降低,有

 

发表于 2018-8-27 17:10:35

回复

使用道具 举报

wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我看的,稀里糊涂。

 

发表于 2018-8-27 17:21:16

回复

使用道具 举报

不会啊 你利用的是潜热啊

 

发表于 2018-8-27 17:40:16

回复

使用道具 举报

空中的鱼6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计时按同等规格设计,一般有压降,但降多少取决于的冷凝水排放系统的压力和管径。不同规格的冷凝水是不能公用一根冷凝液管道的,存在较大的安全风险。

 

发表于 2018-8-28 10:56:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一个问题有点搞笑,就算是过热的蒸汽i,换热后品质也会降低,温度压力都会有不同程度的下降;第二个问题,如果设计没什么毛病,凝液罐会有一个排不凝气的口,可汇集的蒸汽凝液压力差不多,就算有闪蒸汽存在,其实入口在凝结水接收罐较上部位,凝液量不大的话,应该不会有水击。

 

发表于 2018-8-29 14:01:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
空中的鱼6688 发表于 2018-8-28 10:56
设计时按同等规格设计,一般有压降,但降多少取决于的冷凝水排放系统的压力和管径。不同规格的冷凝水是不能 ...

要看冷凝水的壓力來源如何,如果差異性很高的話,基本上就分開配設,但管路的配置就有建置成本的考量...所以要看當初設計的時候的考量

 

发表于 2018-9-3 11:15:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194268 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197