《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)表4.2.12条注5,当固定顶可燃液体罐采取氮气密封时,其防火距离可按浮顶、内浮顶罐处理。但第6.2.8条,罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距却没有这一标注。
那么,问题来了。罐组内设有氮封的相邻可燃液体地上储罐的防火间距是否可以参照表4.2.12条呢(毕竟没有明确说明)?如果不参照这一条,这类储罐与罐组外的防火间距要求比罐组内要松。而往往是企业罐组内这类储罐之间的间距要小于与罐组内的储罐之间的间距,关键是不参照这一条的话,罐组内防火间距不够怎么办?

 

发表于 2018-8-13 16:14:55



上一篇:控制室设在贴邻甲类装置区的二层可以吗?
下一篇:GB16179-20085安全标志及其使用导则

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
1329135447 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 左右_GLSK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 sdwfsgyykai 于 2018-8-14 08:32 编辑 4.2.12是全厂各类设施的间距要求; 6.2.8是罐组内储罐间的间距要求。 他们两条不相冲突,各自有效 也就是说在把罐组作为一个设施与其他设施的间距比较时,可以考 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-8-14 08:29:22

点评

罐组内是有氮封的固定顶罐,如果参照4.2.12条,设氮封的固定顶罐按内浮顶罐看的,要求是0.4D;如果不能参照,要求是0.6D。现场情况是罐组内间距在0.4D和0.6D之间。  详情 回复 发表于 2018-8-14 08:45

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
左右_GLSK楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--sdwfsgyykai 发表于 2018-8-14 08:29 4.2.12是全厂各类设施的间距要求; 6.2.8是罐组内储罐间的间距要求。 他们两条不相冲突,各自有效 罐组内是有氮封的固定顶罐,如果参照4.2.12条,设氮封的固定顶罐按内浮顶罐看 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-8-14 08:45:44

点评

罐组内的间距不适用于4.2.12,只能按照6.2.8要求执行 氮封不等同于内浮顶 在对外设施时可以考虑氮封的密封比内浮盘还要好,但密封的可靠性较差,综合考虑可以视同一类。 对内间距时要考虑这么一点:火灾情况下,  详情 回复 发表于 2018-8-14 09:53

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--左右_GLSK 发表于 2018-8-14 08:45 罐组内是有氮封的固定顶罐,如果参照4.2.12条,设氮封的固定顶罐按内浮顶罐看的,要求是0.4D;如果不能参 ... 罐组内的间距不适用于4.2.12,只能按照6.2.8要求执行 氮封不等同于内 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-8-14 09:53:45

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
1329135447 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--您说的是《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)表4.2.12条注释中解释:可燃液体储罐采用氮封系统的话,对防火安全有利,其效果类似于浮顶罐。6.2.8条文说明5里面,浮顶储罐罐内几乎不存在油气空间,浮顶罐引 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-8-15 09:45:34

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--楼上解释的太到位了,赞!!-登录查看全文

 

发表于 2018-8-19 08:10:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131289 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197