QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[求助] 6KV电动机引线单相短路后弧光三相短路

[复制链接]
1.9K |6
阅读字号:
山中逸神仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
6KV电压等级   日常运行电压6400V左右  电机F级绝缘   运行环境凉水塔风机   电流额定25A   实际运行电流16A   电机三相引出线最早为焊接桩头引出  后改为单根电缆压接线鼻至桩头螺丝压紧引出   今日发生B相单项接地引起三相弧光短路  各位大神帮忙分析原因

 

发表于 2018-7-17 22:41:32

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 山中逸神仙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

(1)B相电缆压接松动,虚接,造成单相弧光接地,这种情况可能发生在启动瞬间。
(2)B相接线柱瓷瓶污秽,闪络,造成单相弧光接地

 

发表于 2018-7-18 10:12:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接地引起三相弧光短路”故障,我的建议你可以上传个故障图片,特别是电机内部部分图片。这样分析更有依据和靠谱啊!
另外,关于二楼的观点不敢苟同啊!特别是第二条“B相接线柱瓷瓶污秽,闪络,造成单相弧光接地”,几乎是不可能的情况,凉水塔风机电机接线盒是封闭的,瓷瓶污秽闪络可能性不大的!而对于凉水塔风机来说,现场潮气是比较大的,如果接线盒密封不紧密或密封垫老化,接线盒内进潮气可能性较大,盒内绝缘最薄弱地方(接线柱或离金属导电接地处最近地方,可调查一下电缆接地线与B相距离最短)就会发生放电接地现象。
再者,B相发生单相接地,还需要彻底调查电机内部引接线,特别是绕组引出点位置,若是焊接不牢或虚焊发生打火,或是绕组内部收潮,三相绕组内部绝缘最薄弱处绝缘击穿,首先发生单相接地,发展成三相弧光短路,可能性较大啊!
总之,还请这位海友仔细调查电机内部绕组,也许可以很快找到故障原因啊!

 

发表于 2018-7-19 09:33:38

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 + 10 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

山中逸神仙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2018-7-19 09:33
这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接地引起三相弧光短路”故障,我的建议你可以上传 ...

长期运行在6400V电压是否合适

 

发表于 2018-7-19 10:26:32

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2018-07-19 09:33
这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接
第二点污秽闪落的可能性是存在的,潮气进入接线盒的可能性也是非常大的,。所以还得根据提供电机接线盒内部照片和故障现场照片综合分析。

 

发表于 2018-7-19 12:29:37

回复

使用道具 举报

whyugqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单相接地,瞬间弧光可能造成相间短路故障,最好把图片发出来,根据情况分析

 

发表于 2018-7-19 14:08:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb8274204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们10kV也出现过这样问题,可能原因引出线长时间运行,启动大电流;压接的地方接触面积不好;绝缘子不干净爬电;再一个电机受潮开启电加热后潮气都往这个接线盒去。高压电机大修的时候要检查这个引出线,我们要求引出线不用压接,都得焊接,钎焊。自从出现此事后,我们这里全部高压电机都检查钎焊了一遍。

 

发表于 2018-7-22 11:31:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.211281 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197