什么样的仪表需要接地啊,是不是在所有仪表的外壳都要接地,仪表穿线管和接线盒需要接地吗

 

发表于 2018-7-10 13:43:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范中第5.1条仪表接地

 

发表于 2018-7-10 14:04:06

1_1.jpg
1_2.jpg
1_3.jpg
1_4.jpg

评分

参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个你只能按照规范执行了,反正24vdc偶一般不做保护接地。

 

发表于 2018-7-10 15:31:50

回复

使用道具 举报

石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-7-10 15:31
这个你只能按照规范执行了,反正24vdc偶一般不做保护接地。

但是有的24V仪表,又接地排的就按要求接了

 

发表于 2018-7-10 15:34:54

点评

怕24v电死人是吗?  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:39
回复

使用道具 举报

石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ycyycy1000 发表于 2018-7-10 14:04
在HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范中第5.1条仪表接地

这个非防爆区域,有需要怎么做吗

 

发表于 2018-7-10 15:35:46

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 15:34
但是有的24V仪表,又接地排的就按要求接了

怕24v电死人是吗?

 

发表于 2018-7-10 15:39:37

回复

使用道具 举报

maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢楼主分享

 

发表于 2018-7-10 15:41:03

回复

使用道具 举报

石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-7-10 15:39
怕24v电死人是吗?

不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的

 

发表于 2018-7-10 16:30:50

点评

表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。  详情 回复 发表于 2018-7-10 19:26
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表设备接地是设备自身要求的,不是所有仪表需要接地,需要接地的一般都是内部电路有一个基准端,如果不接地,基准电压可能不为零,会产生误差,比如电磁流量计

 

发表于 2018-7-10 17:21:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的

表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。

 

发表于 2018-7-10 19:26:32

回复

使用道具 举报

石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的


                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2018-7-11 09:37:01

回复

使用道具 举报

石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-7-10 19:26
表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。

仪表外壳接地的作用是?

 

发表于 2018-7-11 09:37:57

回复

使用道具 举报

仪表电路,和仪表外壳之间,是绝缘的喽。

你用手摸外壳,如果仪表信号,不受你手摸影响,不发生变化的话,
那么仪表外壳接地不接地,对仪表电路而言,是没区别的——接地这种事,最怕接地电阻不够小,干扰从地爬到外壳上!

你用的如果是很烂的仪表呀,手摸外壳输出信号也会变化的那种呢,
那么外壳接地不接地呀,都改变不了仪表的烂,
它该咋闹故障,还会咋闹的。



 

发表于 2018-7-11 10:53:07

回复

使用道具 举报

目前来说,
普通的两线制4~20mA仪表,是不需要外壳接地的。

只有那种,
电路板上集成有防雷击防浪涌电路的两线制4~20mA仪表,
外壳才是必须要做良好接地的。
此时常要求接地电阻,小于1欧 。

 

发表于 2018-7-11 10:58:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表讲的防雷,是防感应雷,防那些顺电缆进入电源系统的高频高能尖波

仪表防雷电路(防雷器),是要拦截泄放掉这部分能量。避免它们进入仪表的信号放大电路部分。

 

发表于 2018-7-11 14:21:16

点评

这个偶一般单独设置浪涌,仪表一般不要求带,所以仪表啥偶也不想接地。  详情 回复 发表于 2018-7-11 14:58

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-7-11 14:21
仪表讲的防雷,是防感应雷,防那些顺电缆进入电源系统的高频高能尖波

仪表防雷电路(防雷器),是要拦截泄 ...

这个偶一般单独设置浪涌,仪表一般不要求带,所以仪表啥偶也不想接地。

 

发表于 2018-7-11 14:58:10

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全电压36V以下一般不用接,类似24V DC电磁流量计这种按说明书要求做接地吧,防止干扰。楼主上的这张图应该是科隆的电磁流量计,最好按要求接地。220V AC的外壳必须接地了,保护接地嘛,安全要求。

 

发表于 2018-7-11 16:14:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wonder0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
爆炸危险区域所有仪表都要接地,详见GB50058

 

发表于 2018-7-14 12:06:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaogong6807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2018-7-19 15:20:48

回复

使用道具 举报

chpeng6996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-07-11 09:37
仪表外壳接地的作用是?
防干扰吧。线管一般都是金属的,怕其他地方漏电干扰它。

 

发表于 2018-7-20 23:10:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.181122 second(s), 130 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197