[讨论] 涡街流量计超量程,怎么解决

[复制链接]
4.8K |23
297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101073】  已绑手机  
zxg.wylton 发表于 2018-07-10 11:11
如果超量程是正常的话,你能降低不?当然就不存在恢复到“正常值
超量程已经不正常了,指标控制在小于等于每小时7200标方,但我这表量程范围为0到9000标方,是不是此表设计安装就有问题啊?现在最大瞬时量9557标方,不太明白所以问下前辈,如果仪表维护对此表进行校正有没有解决的办法

 

发表于 2018-7-10 11:17:25

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
看你们压力多少,可考虑先选择相应最大量程设置,然后把运行曲线截图过来。
振动用手摸即可,把感觉说出来。

 

发表于 2018-7-10 12:45:57

623740712732889918.jpg
回复

使用道具 举报

297955 发表于 2018-7-10 10:54
我是工艺班组的,想请教下,工况密度指的是压缩空气的密度吗?

是的实际 工况下的密度

 

发表于 2018-7-10 15:01:30

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101073】  已绑手机  
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 15:01
是的实际 工况下的密度

好的,非常感谢

 

发表于 2018-7-10 18:30:07

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101073】  已绑手机  
ssln123 发表于 2018-7-10 10:18
用风量确实低于现有量程上限的话,根据工艺提供的用量修改仪表系数吧,一般默认是1.0,这里改成0.8,风量大 ...

谢谢

 

发表于 2018-7-10 18:33:25

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054017 second(s), 57 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197