要求部分烃类球罐注水,注水线在罐出口位置,注水泵出口止回阀设置位置

 

发表于 2018-5-31 20:35:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lc100866 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没能明白楼主的意思?
是泵出口的止回阀设置在哪吗?
设置在泵出口即可啊

 

发表于 2018-6-1 11:53:16

点评

设置的位置有没有要求,个人认为应该最靠近物料管线。一旦注水停水后将有物料回流  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lc100866楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-6-1 11:53
没能明白楼主的意思?
是泵出口的止回阀设置在哪吗?
设置在泵出口即可啊

设置的位置有没有要求,个人认为应该最靠近物料管线。一旦注水停水后将有物料回流

 

发表于 2018-6-4 08:41:41

点评

注水是在罐底阀或密封点出现泄漏所采取的一种措施,事故状态下注水是为了防止液化气的泄露,便于进行打压堵漏或其他工艺处理,反倒是楼主讲的液化气会倒窜的可能不是很大,个人观点!  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:46
回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lc100866 发表于 2018-6-4 08:41
设置的位置有没有要求,个人认为应该最靠近物料管线。一旦注水停水后将有物料回流

注水是在罐底阀或密封点出现泄漏所采取的一种措施,事故状态下注水是为了防止液化气的泄露,便于进行打压堵漏或其他工艺处理,反倒是楼主讲的液化气会倒窜的可能不是很大,个人观点!

 

发表于 2018-6-4 08:46:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

上传一个中石化《液化烃球罐注水系统设计规定》,供参考。

 

发表于 2018-6-6 14:52:59

中国石化-液化烃球罐区注水系统设计规定-和-紧急切断阀选型设计规定-2011年7月1日.pdf

2.36 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

点评

谢谢分享,正需要!  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:18
值得借鉴  详情 回复 发表于 2018-6-6 18:57

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
trant323 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lc100866楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
WQH518 发表于 2018-6-6 14:52
上传一个中石化《液化烃球罐注水系统设计规定》,供参考。

值得借鉴

 

发表于 2018-6-6 18:57:51

回复

使用道具 举报

xw536492420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
储罐-罐出口-电磁阀(气动阀)-单向阀

 

发表于 2018-7-5 16:47:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
烃类储罐设置注水流程主要是防止出现储罐底部泄漏,通过水来隔离烃类,我公司注水系统是通过烃管线进入球罐的,无单独管线,注水泵进出口加设止回阀。

 

发表于 2018-7-9 10:48:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjlq2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
WQH518 发表于 2018-6-6 14:52
上传一个中石化《液化烃球罐注水系统设计规定》,供参考。

谢谢分享,正需要!

 

发表于 2020-5-19 09:18:06

回复

使用道具 举报

wql13895044233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
WQH518 发表于 2018-06-06 14:52
上传一个中石化《液化烃球罐注水系统设计规定》,供参考。
卧式储罐需要设置注水线不了?

 

发表于 2021-7-7 20:32:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189814 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197