我有个比较菜的问题请教大家,消规上室外消火栓的数量按照建筑物水量及保护半径150米进行计算,每个流量10-15,有个建筑物水量40,需要3-4个室外消火栓,建筑长200米,是不是这3个消火栓都得在150米半径范围内才算符合规范
就是这个图,红色圈是消火栓位置,感觉这个图上的布置,数量有点少,但能满足消火栓之间120米,数量也能满足建筑物水量。但这3个消火栓没有在150米范围内。谢谢各位

 

发表于 2018-5-30 11:30:09

KS1]())P@SEKL$W}82HKKBA.webp

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
68589544 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lilyahk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
室外消火栓距建筑太近了吧,距着火点15米之内的都不能计算水量

 

发表于 2018-5-30 23:56:18

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你需要注意室外消火栓对应的是室外消防用水量,捏的消防用水40L/S是说的总的吧,你不能把室内消防用水算进去,另外室外消火栓需要距离建筑物5米外,距离路肩0.5-2m

 

发表于 2018-5-31 10:32:09

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先锋队 发表于 2018-5-31 10:32
你需要注意室外消火栓对应的是室外消防用水量,捏的消防用水40L/S是说的总的吧,你不能把室内消防用水算进 ...

40L/S是室外消防水量。消火栓距离建筑物5米,但是一般来讲,建筑物到路边最多也就5米,有的甚至不足5米。

 

发表于 2018-6-21 11:06:53

点评

建筑物距离路边若是不到5米,你可以在路的另一侧布置室外消火栓,这个距离就是路的宽度加上路边缘距离建筑物的距离,这个距离就远远大于5m了。  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:49
回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xiaol72 发表于 2018-5-30 23:56
室外消火栓距建筑太近了吧,距着火点15米之内的都不能计算水量

如果15米以内的都不计算水量,那车间的任一点都可以看作是着火点的话,消火栓是不是需要距离车间至少15米

 

发表于 2018-6-21 11:08:13

点评

也就是说,路与建筑物之间的消火栓,不能算作本建筑物可以使用的消火栓,但是可以算路对面建筑物可用的消火栓  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:50
回复

使用道具 举报

债务陷阱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lilyahk 发表于  
如果15米以内的都不计算水量,那车间的任一点都可以看作是着火点的话,消火栓是不是需要距离车间至少15 ...

很专业,值得学习!

 

发表于 2018-7-2 06:43:45

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lilyahk 发表于 2018-6-21 11:06
40L/S是室外消防水量。消火栓距离建筑物5米,但是一般来讲,建筑物到路边最多也就5米,有的甚至不足5米。

建筑物距离路边若是不到5米,你可以在路的另一侧布置室外消火栓,这个距离就是路的宽度加上路边缘距离建筑物的距离,这个距离就远远大于5m了。

 

发表于 2018-7-3 08:49:29

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lilyahk 发表于 2018-6-21 11:08
如果15米以内的都不计算水量,那车间的任一点都可以看作是着火点的话,消火栓是不是需要距离车间至少15 ...

也就是说,路与建筑物之间的消火栓,不能算作本建筑物可以使用的消火栓,但是可以算路对面建筑物可用的消火栓

 

发表于 2018-7-3 08:50:52

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先锋队 发表于 2018-7-3 08:49
建筑物距离路边若是不到5米,你可以在路的另一侧布置室外消火栓,这个距离就是路的宽度加上路边缘距离建 ...

在路的另一侧布置室外消火栓,如果路对面也有建筑物,对面建筑物的这个5米仍然保证不了,如图。

 

发表于 2018-7-3 10:10:47

QQ截图20180703101806.webp
回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先锋队 发表于 2018-7-3 08:50
也就是说,路与建筑物之间的消火栓,不能算作本建筑物可以使用的消火栓,但是可以算路对面建筑物可用的消 ...

如上图,消火栓无论布置在路的哪一侧,距离路对面的建筑物都无法满足15米

 

发表于 2018-7-3 10:12:15

点评

15m是说的甲乙丙类储罐罐壁,针对建筑物是说的5m,详见GB50974第7.3.1及第7.2.6  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:26
回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lilyahk 发表于 2018-7-3 10:12
如上图,消火栓无论布置在路的哪一侧,距离路对面的建筑物都无法满足15米

15m是说的甲乙丙类储罐罐壁,针对建筑物是说的5m,详见GB50974第7.3.1及第7.2.6

 

发表于 2018-7-4 09:26:47

点评

你这个图我看不清标注,不过感觉消防水池水量不够,丙类建筑物的消防水用量还是相当大的  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:28
回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 先锋队 于 2018-7-4 09:30 编辑
先锋队 发表于 2018-7-4 09:26
15m是说的甲乙丙类储罐罐壁,针对建筑物是说的5m,详见GB50974第7.3.1及第7.2.6

   

 

发表于 2018-7-4 09:28:24

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

明白了,受教

 

发表于 2018-7-5 16:39:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251352 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197