黑龙江地区冻土层在1.8m左右,地上消防炮的做法:设置一个阀门井,在冻土层下埋地消防水主管分支处最小连接设置阀门,再接管线到地面安装消防炮。在使用时进入井内,打开阀门连通消防炮。这样是否能够达到防冻效果。在此基础上是否有更好的措施能有效防冻。
或者换个思路,不设置阀门井,有没有防冻型的消防炮可以满足极寒冷地区的使用要求。

 

发表于 2018-5-10 15:06:26

评分

参与人数 3财富 +23 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
68589544 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hipiaoye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们在新疆也是这么做的。

 

发表于 2018-5-10 15:53:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
采用地上管网,冬季放空。
采用泄水装置,形式或参考室外消火栓图集。
采用伴热保温措施。

 

发表于 2018-5-12 15:50:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hipiaoye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wuzhang001 发表于 2018-5-10 15:53
我们在新疆也是这么做的。

有没有这块现场做的照片 ,分享学习下。

 

发表于 2018-5-12 18:32:31

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管线在冻土层以下,上面开口接阀门,接着安装排水阀,上面接球阀和消防栓或消防炮
冬天将根部阀关闭,排水阀打开,可以防冻,又能确保随时打开阀门能出水

 

发表于 2018-5-12 20:10:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hipiaoye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-12 20:10
管线在冻土层以下,上面开口接阀门,接着安装排水阀,上面接球阀和消防栓或消防炮
冬天将根部阀关闭,排水 ...

排水阀多大管径的,管径小天冷是否也会冻住,还要考虑新铺设排水循环管线。
您说的这种做法现场使用效果反馈如何?

 

发表于 2018-5-15 14:59:34

点评

排水管径DN25,直排现场的消防井内,主要是为了防止根部阀上部有积水无法排除造成冻裂  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:55
回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hipiaoye 发表于 2018-5-15 14:59
排水阀多大管径的,管径小天冷是否也会冻住,还要考虑新铺设排水循环管线。
您说的这种做法现场使用效果 ...

排水管径DN25,直排现场的消防井内,主要是为了防止根部阀上部有积水无法排除造成冻裂

 

发表于 2018-5-15 16:55:25

回复

使用道具 举报

hipiaoye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-15 16:55
排水管径DN25,直排现场的消防井内,主要是为了防止根部阀上部有积水无法排除造成冻裂

直排消防水的井里,排到井里的水在井里怎么排?

 

发表于 2018-5-15 19:28:53

回复

使用道具 举报

孙中日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是有一种叫消防水鹤的东西吗?

 

发表于 2018-5-24 14:45:36

回复

使用道具 举报

hipiaoye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hipiaoye 于 2018-7-3 14:58 编辑
孙中日 发表于 2018-5-24 14:45
不是有一种叫消防水鹤的东西吗?

消防水鹤在市政里用的多,在炼厂有使用的吗?

 

发表于 2018-7-3 14:47:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179474 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197