[控制系统] DCS和SIS共同控制电动阀的问题

[复制链接]
8.5K |15
阅读字号:
hawk013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
某厂原有DCS温控系统,反应釜温度联锁进料切断阀和进夹套冷冻水调节阀,阀门都为电动。正常时釜温控制调节阀开度,超温时切断进料阀、冷冻水调节阀全开。                                       
现需增加SIS系统,按理是要将切断阀的切断和调节阀全开控制放入SIS系统,这样应该怎样实现,请大神们指点

 

发表于 2018-5-9 11:23:53

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hawk013 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2018-5-9 16:17 编辑

问题看得不太清楚:从"正常时釜温控制调节阀开度" 那么此阀是冷冻水调节阀4-20ma的气动阀?
“进料切断阀” 是什么阀? 是联锁电磁阀?     “阀门都为电动” 是什么意思? 是指联锁电磁阀?
那么进料阀是4-20ma的气动阀还是xx?
联锁是全开冷冻水调节阀,切断进料阀?
是这样吗?

如果是这样,那么电磁阀"切断/连通"气动阀膜头信号,根据需要控制:使得膜头气压信号为0%(电磁阀使膜头信号放空)或100%(电磁阀接气源至膜头)。

 

发表于 2018-5-9 15:46:25

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hawk013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2018-5-9 15:46
问题看得不太清楚:从"正常时釜温控制调节阀开度" 那么此阀是冷冻水调节阀4-20ma的气动阀?
“进料切断阀 ...

是电动调节阀和电动切断阀

 

发表于 2018-5-9 16:32:58

回复

举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建议:
1、釜温需要进DCS与SIS。进DCS的进行温度调节,进SIS(考虑是否需要二取二或是三取二)的进行联锁。
2、切断阀的动作指令进SIS(两个DO点),切断阀的开关反馈进DCS(两个DI点)进行显示。
3、调节阀还是进DCS,不进SIS。因为调节阀是电动的,而SIS又不方便进行PID调节。如果是气动调节阀就方便了,选个FO,电磁阀进SIS,其他的进   DCS。

 

发表于 2018-5-9 17:03:28

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论
chensf123 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

hawk013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2018-5-9 17:03
建议:
1、釜温需要进DCS与SIS。进DCS的进行温度调节,进SIS(考虑是否需要二取二或是三取二)的进行联锁 ...

那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢

 

发表于 2018-5-9 21:03:39

点评

这个比较困难,因为你的调节阀是电动的,最多只能接收一个调节信号(AO),而且没有电磁阀,只能进DCS或是SIS中的一个。如果调节阀是气动阀门,就可以实现DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时通过电磁阀给调节阀一  详情 回复 发表于 2018-5-10 07:22
回复

举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hawk013 发表于 2018-5-9 21:03
那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢

这个比较困难,因为你的调节阀是电动的,最多只能接收一个调节信号(AO),而且没有电磁阀,只能进DCS或是SIS中的一个。如果调节阀是气动阀门,就可以实现DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时通过电磁阀给调节阀一个全开信号。

 

发表于 2018-5-10 07:22:56

回复

举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2018-5-10 09:16 编辑

“那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢”。
应该可以的,先理一下:
1.原釜温控制,冷冻水调节阀是电动调节阀,AO 4-20ma,20ma全开。24v供电?
2.进料阀是电动切断阀,24v供电,得/失电动作?
3.SIS在联锁时,冷冻水调节阀要20ma全开,进料阀电动切断阀要 得/失电?
如果是这样,SIS可以用继电器DO在输出线路上实现。



 

发表于 2018-5-10 09:13:59

点评

电动切断阀和电动调节阀都是220V 或380V 供电的,没有24v供电一说。你说的24v供电,那是气动阀。要分清楚电动阀与电磁阀的概念。  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:45

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
budaoweng123 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

hawk013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2018-5-10 09:13
“那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢”。
应 ...

您说的那3点是对的。主要问题就是联锁时SIS怎样优先于DCS给冷冻水调节阀一个全开信号,具体怎么实现的,我不是太清楚

 

发表于 2018-5-10 09:26:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2018-5-11 09:04 编辑

临时画给你个原理图。最好增加个继电器,给DCS的AO在被断开时加个250欧姆的电阻负载。另外,+24v的地与AO的“-”要短接。
又及:图中的“+24v”改为“联锁所需的电流值”,可由SIS或DCS提供。


 

发表于 2018-5-10 09:58:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hawk013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2018-5-10 09:58
临时画给你个原理图。最好增加个继电器,给DCS的AO加个250欧姆的电阻负载。另外,+24v的地与AO的“-”要短 ...

多谢您这么清楚的原理图。另外我刚查了一下罗托克的电动头似乎有ESD功能,即可以输入一个开关量以最高优先级来开关阀门,不知其他品牌的是不是也有

 

发表于 2018-5-10 10:15:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hawk013 发表于 2018-5-10 10:15
多谢您这么清楚的原理图。另外我刚查了一下罗托克的电动头似乎有ESD功能,即可以输入一个开关量以最高优 ...

“电动头似乎有ESD功能” 实际里面就有个固态继电器。

 

发表于 2018-5-10 10:36:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hawk013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2018-5-10 10:36
“电动头似乎有ESD功能” 实际里面就有个固态继电器。

这么一说就都理解了,谢谢

 

发表于 2018-5-10 10:48:51

回复

举报

wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hawk013 发表于 2018-5-9 21:03
那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢

可以的。SIS联锁时,一路信号让电磁阀动作,一路信号去DCS,使调节阀关闭或全开,DCS中的功能块都有这个功能的。

 

发表于 2018-5-10 14:36:26

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
jlshnlhj + 2 优质帖
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2018-5-10 09:13
“那么如果希望DCS对调节阀进行PID调节,SIS在联锁时给调节阀一个全开信号,这种有没有办法实现呢”。
应 ...

电动切断阀和电动调节阀都是220V 或380V 供电的,没有24v供电一说。你说的24v供电,那是气动阀。要分清楚电动阀与电磁阀的概念。

 

发表于 2018-5-10 17:45:18

回复

举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wullen123 发表于 2018-5-10 14:36
可以的。SIS联锁时,一路信号让电磁阀动作,一路信号去DCS,使调节阀关闭或全开,DCS中的功能块都有这个 ...

这方法更好。

 

发表于 2018-5-11 09:09:36

回复

举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先弄清一个前提条件,你的这个切断阀和调节阀满足安全完整性等级要求吗?不满足的话,不能进SIS

 

发表于 2021-8-20 08:27:52

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178346 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197