一个差压变送器输出的信号经分配器后给两处DCS,但是两处显示不一样可能是什么原因?怎么解决?

 

发表于 2018-4-6 21:11:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qq_(り、银角大王75575 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可能是分配器输出的差异或DCS设置的问题,可以用标准仪器将分配器和DCS显示校准。

 

发表于 2018-4-7 11:45:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两路电流一样不?信号分离器两路输出不完全一样正常现象吧

 

发表于 2018-4-7 12:08:12

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、信号分配器,有转换精度误差,输出的两路信号,完全等量,不可能挖。

2、信号接收器,也有转换精度误差,两路采集值,完全等量,也不可能挖。


3、总而言之,
      用的都是些工业一般精度的东东,如果两路示值的差异,在2%FS以内,就不用纠结喽。




 

发表于 2018-4-7 15:27:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-04-07 15:27
1、信号分配器,有转换精度误差,输出的两路信号,完全等量,不
这个我知道,是不可能完全一样,但是这个差的有点大,流量算下来差不多差一万,所以才需要找问题

 

发表于 2018-4-7 19:20:14

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2018-04-07 11:45
可能是分配器输出的差异或DCS设置的问题,可以用标准仪器将分
好的,我之后试试看

 

发表于 2018-4-7 19:20:41

回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-7 19:20:42

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sayhalo 发表于 2018-04-07 12:08
两路电流一样不?信号分离器两路输出不完全一样正常现象吧
差的有点多,所以才需要解决

 

发表于 2018-4-7 19:21:12

回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-7 19:21:14

回复

使用道具 举报

kuggggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
电流相差很大,那就是分配器的设置问题

 

发表于 2018-4-8 09:08:54

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

换一个信号分配器,如果不行,测一下电流,检查线路是否有问题,或则是卡件通道问题

 

发表于 2018-4-8 09:13:49

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575 发表于 2018-4-7 19:20
这个我知道,是不可能完全一样,但是这个差的有点大,流量算下来差不多差一万,所以才需要找问题

1、比较两路信号的差异呢,要比较瞬时值,比较累积量不行。

2、你说流量差1万,也没个单位
      这个1万,是瞬时值,还是累积值?
      是累积值的话,
      那时间同步误差、积分时间误差、算法是否一致,
      都得排查。

3、其实想让两路DCS,显示的值一样,
      太简单喽,
      扯根线,用RS485口通讯,一个DCS把另一个DCS的瞬时流量和累积流量,直接读过去,多好呀!


4、分配两路信号测量,又有精度误差,又有一致性误差,又绕远路,又花钱多,必然还会产生维护成本——显然这种测量方案,是测量败笔呀,是种败家子的玩法吧。
      


 

发表于 2018-4-8 10:06:50

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
量两个输出至DCS电流,如果一致要看DCS量程是否设得不一样

 

发表于 2018-4-8 13:53:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还有要看一下DCS是否有开方

 

发表于 2018-4-8 13:54:29

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-04-08 10:06
1、比较两路信号的差异呢,要比较瞬时值,比较累积量不行。<b
这个表是厂与厂之间的计量,所以连一起不方便,只能分配成两路,只要相差不太大就行,还有就是单位是立方米,瞬时量

 

发表于 2018-4-8 19:53:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
1111111 + 2 积极反馈

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bruceli2599 发表于 2018-04-08 13:54
还有要看一下DCS是否有开方
这个是用了几年的东西了,最近出现这种问题,所以应该是硬件的问题,我刚接触到,不懂

 

发表于 2018-4-8 19:56:12

回复

使用道具 举报

两边的量程设的一样吗?

 

发表于 2018-4-9 12:55:06

回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dennyshen2549 发表于 2018-04-09 12:55
两边的量程设的一样吗?<br />
一样,这是旧设备,不是新装的

 

发表于 2018-4-9 20:03:29

回复

使用道具 举报

hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先测量分配器后的信号,如果基本一致就要检查两处DCS的流量计算公式或信号处理方式的区别了,问题应该在两处DCS处,对比一下组态看看,信号修正有什么区别。

 

发表于 2018-4-10 09:27:11

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那只有确定两者电流是否一致,不一致就是分配器问题,一致就是线路问题

 

发表于 2018-4-10 16:42:43

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126983 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197