QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜
打印 上一主题 下一主题

[求助] 冷却器降温降不下来

[复制链接]
5.3K |41
阅读字号:
简介--温度过高    加大循环水量   可以采用氨水进出管道喷水,-登录查看全文

 

发表于 2018-3-28 10:18:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

22
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sxf1028102800 发表于 2018-3-27 19:11 如果是换热器结垢,怎么提高循环水压力?是关小换热器循环水出口阀门吗 提高进水口的压力的目的是加大流量,只能从水源来提压 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-28 10:39:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

23
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--最有可能的是循环水侧结垢。 1、可以考虑在线清洗换热器。 2、或者在换热器上部增加喷淋水。 3、循环水现场排放,增加流速。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-28 13:33:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--反冲一下循环水。看看是不是有效果-登录查看全文

 

发表于 2018-3-28 18:09:16

点评

怎么个反冲洗?  详情 回复 发表于 2018-3-29 12:41

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
sxf1028102800 + 10 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

25
huan1798VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--循环水冷却会随着气温以及管束表面附着物增多冷却效果降低,不停工可以反冲洗试试效果-登录查看全文

 

发表于 2018-3-28 19:24:36

点评

如何反冲洗?怎么操作?  详情 回复 发表于 2018-3-29 12:42

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
sxf1028102800 + 11 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

26
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sxf1028102800 发表于 2018-3-27 19:11 如果是换热器结垢,怎么提高循环水压力?是关小换热器循环水出口阀门吗 提高循环水压力的目的是为了增加循环水流量,关小出口循环水阀门,实际会减小流量,只能从循环水源头加 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-29 10:56:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

27
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1.换热器内有污渍,水垢等杂质,必要清理 2.切换换热器管程和壳程 3.降低入口循环水的温度 4.增大循环水的流量或降低循环水进出口温差-登录查看全文

 

发表于 2018-3-29 12:19:46

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--yuchenchf 发表于 2018-3-28 18:09 反冲一下循环水。看看是不是有效果 怎么个反冲洗?-登录查看全文

 

发表于 2018-3-29 12:41:43

点评

循环水进出口都有阀门控制,把换热器进口阀关闭,进阀门与换热器这间的短接拆掉,让循环水回阀倒回来,我们就是这样反冲的。  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:59
回复

使用道具 举报

简介--huan1798 发表于 2018-3-28 19:24 循环水冷却会随着气温以及管束表面附着物增多冷却效果降低,不停工可以反冲洗试试效果 如何反冲洗?怎么操作?-登录查看全文

 

发表于 2018-3-29 12:42:46

回复

使用道具 举报

简介--sxf1028102800 发表于 2018-3-29 12:41 怎么个反冲洗? 循环水进出口都有阀门控制,把换热器进口阀关闭,进阀门与换热器这间的短接拆掉,让循环水回阀倒回来,我们就是这样反冲的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-29 14:59:15

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
sxf1028102800 + 11 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

31
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--降低冷却水的温度,甚至采用冷冻水代替冷却水也许可以帮你解决这个问题。如果出冷却器的氨水管道比较长的话,给这部分管道加装冷却套管也是一种可以选择的办法。不停车施工时可以用两个半管拼接。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-30 21:32:14

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--现在实测的温度和您的目标值有多大差距 要是十度八度的兴许还能想想办法,可以把相应循环水管路上的阀门全开或者在该管路上再增设一台增压泵都可以(增加循环水流量呗) 要是差距太大恐怕就要重新选型 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-31 08:33:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

33
李明云VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可能是有水垢,影响了换热效果,加大水量,可以在水中加一点除垢剂。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-31 09:18:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

34
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1、提高循环上水压力,增加循环水流量,或降低循环水温度。 2、冲洗换热器管层。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-31 11:09:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35
北海_MGDHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--如果是正常生产条件下,因为长时间使用造成的,可以采用循环水侧鼓泡去垢法,这个可以暂时缓解,时效大概在2--4周不等,可以反复操作,但是对换热器有一定的伤害,不建议对老久设备使用。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-4-2 14:56:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

36
大万 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1、采用喷淋的方法进行降温,这是比较浪费的方法。 2、换热器出口一般都有流量调节阀,将流量调节阀切除拆掉改走副线,在调节阀处引出管线并到不用的冷却器上, 相当于串联一个冷却器,没有就从别的部门调拨一个过来 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-4-2 20:14:35

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
goldliyang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

37
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可能是循环水水质不好,造成冷凝管结垢,影响换热。在不停机的情况下,只能循环水中加药,出去污垢-登录查看全文

 

发表于 2018-4-3 08:12:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

38
wenlong0207VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--循环水温是否升高了,水质是否变差了,压力是否降低了,流量是否下降了,是否考虑在线清洗,加大氨水循环量等等,都可以-登录查看全文

 

发表于 2018-4-3 20:24:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

39
战狼NTHIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--不停工就进出先冷却水喷淋吧-登录查看全文

 

发表于 2018-4-3 20:54:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

40
fxssjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--若是流量参数都没有变化时,可能是换热器堵了,不停工处理办法:可以在循环水侧找个倒淋口加入氮气或者二氧化碳反洗试试看。供参考-登录查看全文

 

发表于 2018-4-3 22:28:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190332 second(s), 196 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197