装置氨水冷却器降温降不下来,管程是循环水,壳程是氨水,是用循环水给氨水降温的,最近氨水出冷却器的温度偏高,大家有什么办法可以降温(在不停工的情况下,冷却器不能切除)。谢谢 加分

 

发表于 2018-3-27 11:13:28

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
fxssj + 2 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

PioneerISDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
壳程与管程交换一下就可以了

 

发表于 2018-3-27 11:24:52

点评

前提是不停工、冷却器不切除情况  详情 回复 发表于 2018-3-27 11:37
现在用着怎么互换,再说怎么更换管线  详情 回复 发表于 2018-3-27 11:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sxf1028102800 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

PioneerISDY 发表于 2018-3-27 11:24
壳程与管程交换一下就可以了

现在用着怎么互换,再说怎么更换管线

 

发表于 2018-3-27 11:34:19

回复

使用道具 举报

以前用的氨冷都是压缩加压,循环水冷却如果冷不下来只能说明设备污垢增多或者气温升高,如果不停工的话,短时间建议采取设备及进出管线喷水携热方法,可以弥补一部分

 

发表于 2018-3-27 11:37:01

评分

参与人数 3财富 +22 收起 理由
催化一粟 + 7 深入讨论
sxf1028102800 + 10 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

PioneerISDY 发表于 2018-3-27 11:24
壳程与管程交换一下就可以了

前提是不停工、冷却器不切除情况

 

发表于 2018-3-27 11:37:36

回复

使用道具 举报

PioneerISDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sxf1028102800 发表于 2018-03-27 11:34
现在用着怎么互换,再说怎么更换管线
氨水走管程,冷却水走壳程

 

发表于 2018-3-27 11:38:00

回复

使用道具 举报

didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
进冷却器氨水温度有无变化?降低氨水流量,冷却器高点排气,加大冷却水流量,联系动力降低冷却水温度。

 

发表于 2018-3-27 11:47:17

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氨水温度是多少

 

发表于 2018-3-27 12:22:29

回复

使用道具 举报

增加冷却水流量

 

发表于 2018-3-27 13:10:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
信息太少了,很多条件只能臆测,答案必然乱七八糟很难收集到有用的
为什么温度将不下来?物料加大?气温升高?换热面结垢?还是不凝气导致换热面积下降?甚至温度探测起了变化?

 

发表于 2018-3-27 13:21:57

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水系统升压,检查换热器循环水侧是否有气,最大效率的利用冷却器,若无法停工,可以在管道上喷淋水、拆除部分管道保温等方式降温

 

发表于 2018-3-27 14:18:19

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水的温度是否可以降一降,不行的话可以考虑增大循环水的进水压力。

 

发表于 2018-3-27 14:48:10

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氨水侧是否可采用循环冷却。

 

发表于 2018-3-27 14:49:33

点评

什么意思没看懂?氨水怎样循环冷却  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:31

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
降低循环水进口温度,减小循环水出入口温差,加大循环水量

 

发表于 2018-3-27 16:05:41

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
sxf1028102800 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55 发表于 2018-3-27 14:49
氨水侧是否可采用循环冷却。

什么意思没看懂?氨水怎样循环冷却

 

发表于 2018-3-27 16:31:08

回复

使用道具 举报

朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你给的条件太少了,我就简单的说一下我的理解:

 

发表于 2018-3-27 16:36:31

回复

使用道具 举报

朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你给的条件太少了,我就简单的说一下我的理解:1.如果是氨水量增多了,降低氨水量或增大循环水流量或联系动力降低循环水温度
                                                                  2.如果是换热器结垢造成换热器换热面积减少,加大循环水压力,待检修时除垢
                                                                  3.如果是换热器内部不凝气造成换热面积减少,排气并注意观察
                                                                  4.如果是氨水自身温度过高造成,请降温或降量

 

发表于 2018-3-27 16:44:36

点评

如果是换热器结垢,怎么提高循环水压力?是关小换热器循环水出口阀门吗  详情 回复 发表于 2018-3-27 19:11

评分

参与人数 2财富 +27 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
sxf1028102800 + 20 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

朗笑 发表于 2018-3-27 16:44
你给的条件太少了,我就简单的说一下我的理解:1.如果是氨水量增多了,降低氨水量或增大循环水流量或联系动 ...

如果是换热器结垢,怎么提高循环水压力?是关小换热器循环水出口阀门吗

 

发表于 2018-3-27 19:11:52

点评

提高循环水压力的目的是为了增加循环水流量,关小出口循环水阀门,实际会减小流量,只能从循环水源头加大压力,可以考虑电机变频或者把备用泵开起来  详情 回复 发表于 2018-3-29 10:56
提高进水口的压力的目的是加大流量,只能从水源来提压  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:39
回复

使用道具 举报

朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sxf1028102800 发表于 2018-3-27 19:11
如果是换热器结垢,怎么提高循环水压力?是关小换热器循环水出口阀门吗

联系动力车间提循环水系统压力

 

发表于 2018-3-28 08:04:46

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
呵呵,目前看只有外置喷淋方案可实施程度较高。

 

发表于 2018-3-28 08:10:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339595 second(s), 173 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197