请问,柴油加氢进料联锁的内容是怎样的?流量低低停泵?关总管阀吗?

 

发表于 2018-3-14 11:15:26

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 elmerscut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

赤子心诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
条件:循环氢压缩机停机、紧急泄压阀开启、泵出口流量低低、辅操台动作;结果:出口快切阀关闭,进料泵停、进料加热炉主火嘴关闭

 

发表于 2018-3-14 13:13:01

点评

条件应该还有入口缓冲罐液位低低吧  详情 回复 发表于 2018-3-29 20:28
现在很多企业循环氢停机,不联锁进料泵了  发表于 2018-3-15 14:42

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
elmerscut + 6 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

身轻如燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量低低联锁停泵,关总管进料切断阀,反应加热炉熄火

 

发表于 2018-3-14 13:52:27

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
elmerscut + 6 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要看你的联锁逻辑图,因为设计院不同可能设计思路不同,有逻辑图才能有讨论的基础

 

发表于 2018-3-14 15:22:02

评分

参与人数 4财富 +26 收起 理由
绿莲花 + 10 同意你的观点
天净沙小李 + 5 积极参与
elmerscut + 6 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谁能解释一下呢?

 

发表于 2018-3-15 18:02:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈,你问的是九江石化那个吧,按我们装置应该是这样的,循环机停机,系统泄压,那么高压进料泵会联锁停机,泵停会触发出口电动阀关闭,泵停导致入口流量低低联锁泵出口的切断阀关闭。我们装置是这样的,泵出口有两道联锁关的阀,以及单向阀。不知道九江那边出口有几道阀联锁导致了蹿压。

 

发表于 2018-3-15 19:26:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两百斤的李剩余 发表于 2018-03-15 19:26
哈哈,你问的是九江石化那个吧,按我们装置应该是这样的,循环机
呃,是泵停导致进料流量低低联锁切断阀,我打错了。。

 

发表于 2018-3-15 19:28:37

回复

使用道具 举报

预热线也是一个反串的点

 

发表于 2018-3-16 20:32:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cyzk009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两百斤的李剩余 发表于 2018-03-15 19:26
哈哈,你问的是九江石化那个吧,按我们装置应该是这样的,循环机
估计是不是老装置,泵出口没有电动阀?或者电动阀关键时候不起作用

 

发表于 2018-3-23 01:40:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liuquan1100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guoliqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵出口未设紧急切断阀,造成停泵物料反串。这样问题早就应该改造,发生窜压很正常。

 

发表于 2018-3-23 16:02:13

点评

事故是偶然也是必然。  详情 回复 发表于 2018-3-24 10:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
guoliqun 发表于 2018-3-23 16:02
泵出口未设紧急切断阀,造成停泵物料反串。这样问题早就应该改造,发生窜压很正常。

事故是偶然也是必然。

 

发表于 2018-3-24 10:38:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
华祥加制氢 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺二班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两百斤的李剩余 发表于 2018-03-15 19:26
哈哈,你问的是九江石化那个吧,按我们装置应该是这样的,循环机
他们好像没有紧急切断阀,不知道有没有紧急防空阀。

 

发表于 2018-3-25 06:10:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺二班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
cyzk009 发表于 2018-03-23 01:40
估计是不是老装置,泵出口没有电动阀?或者电动阀关键时候不起作
是老装置了

 

发表于 2018-3-25 06:11:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
华祥加制氢 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们的是电机定子温度ABC三个点>155℃,机泵驱动端和非驱动端温度>95℃,泵出口流量3取2<26吨(年加工量40W吨),以上任何一条件满足,连锁停机。连锁停机后外操关闭泵出口手阀,内操关闭泵出口调节阀。

 

发表于 2018-3-26 11:56:53

点评

没有停机关阀联锁?那万一单向阀内漏&内操关阀不及时,就有可能反窜了哦  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:24

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
bay八一 发表于 2018-3-26 11:56
我们的是电机定子温度ABC三个点>155℃,机泵驱动端和非驱动端温度>95℃,泵出口流量3取2

没有停机关阀联锁?那万一单向阀内漏&内操关阀不及时,就有可能反窜了哦

 

发表于 2018-3-26 19:24:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
elmerscut 发表于 2018-03-26 19:24
没有停机关阀联锁?那万一单向阀内漏&内操关阀不及时,就有可能
有可能发生,只能平时多注意,就这样设计的,没办法,希望九江的事故能够引起领导的重视吧。

 

发表于 2018-3-26 20:57:22

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沉默的羔羊_QOQWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赤子心诚 发表于 2018-3-14 13:13
条件:循环氢压缩机停机、紧急泄压阀开启、泵出口流量低低、辅操台动作;结果:出口快切阀关闭,进料泵停、 ...

条件应该还有入口缓冲罐液位低低吧

 

发表于 2018-3-29 20:28:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
沉默的羔羊_QOQW 发表于 2018-3-29 20:28
条件应该还有入口缓冲罐液位低低吧

你说的这个液位低低连锁我们这里没有。

 

发表于 2018-4-4 18:32:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

平原RBBSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不同装置设计不同,但是泵出口流量低低连锁是通用的。防止高压串低压。九江事故关键还在人员安全意识认识不足,对人、物、管理环节均有缺失。依我看事故报告只说了部分原因,未尽详实。

 

发表于 2018-4-6 22:30:29

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.677375 second(s), 157 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197