你还在为配电变压器选多大电流的熔丝困惑吗?对照昌晖仪表提供的配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容,迅速弄懂自己所用的配电变送器该配几安熔丝。

配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表   
变压器熔丝yunrun.com.cn/tech/1773.html
容量KVA        高压侧额定电流A          低压侧额定电流A        高压侧熔丝额定电流A         低压侧熔丝额定电流A
10                         0.577                              14.4                               2                                       30
20                         1.15                                28.9                               3                                       50
30                         1.73                                43.3                               5                                       60
50                         2.89                                72.2                               5                                      120
75                         4.33                                108                                10                                    150
100                       5.77                                144                                10                                    300
180                       10.4                                260                                20                                    350
240                       13.9                                346                                25                                    400
320                       18.5                                462                                30                                    500
560                       32.3                                808                                50                                    900
变压器熔丝的选择原则
变压器熔丝选择应按熔丝的安一秒特性曲线选型。如没有特性曲线可按以下规定选用:
①一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10-100kVA变压器为1-3倍;100kVA以上变压器为1.5-2倍。
②多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按照各变压器额定电流之和的1.0-1.5倍选用。
③二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用。
④单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
⑤熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。
干式变压器温控器yunrun.com.cn/product/1169.html
高压熔丝的选择
高压熔丝的最大规格不宜超过40A,规格越大,故障熔断时间越长。根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800A时才会在0.1秒内熔断。熔丝在0.5秒内熔断的电流于是熔丝额定电流的4倍即160A。

低压熔丝的选择
变压器低压侧熔丝可按变送器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择。对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在变送器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。

配电变压器高低压熔丝安装及使用注意事项
1、在安装熔丝过程中要控制用力程度,防止用力过猛导致熔丝损坏。使用过一段时间的熔丝往往会改变原有放置位置和受力点,这点必须引起广大电气人的注意,不然发生电网事故时,可能存在电流增大却不能确保熔丝及时熔断的现象。
2、紧固熔丝时要严格按照操作规格进行,防止熔丝末端会随着螺栓的转动产生绕转断股现象,这样如果电网长期运行就很容易发生温度过高将熔丝烧断,导致熔断器误事故的发生。
3、熔丝两端金属铸件转角处比较锋利,在将熔丝安装运行一段时间后就会受到外接振动造成熔丝与铸件摩擦而割断,然后熔丝自由掉落。最稳妥的方法是在安装时将铸件锋利处进行打磨,在以后运行过程中要定期检查熔丝位置是否发生变化。

 

发表于 2018-2-13 20:42:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢分享。。。

 

发表于 2018-2-13 22:07:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066608 second(s), 48 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197