现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

[复制链接]
4.4K |9
阅读字号:
王万成_AEKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致


 

发表于 2018-1-22 13:56:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
hesonchang214 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 王万成_AEKK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chuanhengmpqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
39HZ时,运行电流是多少?电机温度如何?

 

发表于 2018-1-22 16:34:55

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友!关键是你现场配套的变频器功率是多大啊?
根据你的描述,运行10分钟后,调频至39HZ时,空开会跳闸。估计你选择的空开与变频器容量不匹配啊!另外,空开为D64A,关键是额定电流是多大啊?
你先检查一下空开的容量(因为变频器运行没问题啊),估计选小啦!

 

发表于 2018-1-23 12:15:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢发现分享

 

发表于 2018-1-23 21:13:50

回复

使用道具 举报

lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  【lcs8536】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
空开的容量),估计选小啦

 

发表于 2018-2-21 09:54:51

回复

使用道具 举报

22kW电机,39HZ,功率对应17KW,电流较小,大约35A,选择63A开关正合适,是不是空气开关的壳为63A,导体额定电流32A,开关选择小了。应该选择63/63或者100/63就可以了。

 

发表于 2018-5-5 11:02:18

点评

如果是离心泵的话,39hz时最大功率应该只有22*(0.78^3)=10.44 kW  详情 回复 发表于 2018-5-19 08:40
回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
卡电流确定变频器输出和输出的电流,根据电流确定空开有没有损坏,电机有没有堵转,负载有没有过大

 

发表于 2018-5-17 08:53:43

回复

使用道具 举报

电缆有多长?空开是热脱扣还是电磁脱扣呢?

 

发表于 2018-5-17 15:01:16

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-5-5 11:02
22kW电机,39HZ,功率对应17KW,电流较小,大约35A,选择63A开关正合适,是不是空气开关的壳为63A,导体额定 ...

如果是离心泵的话,39hz时最大功率应该只有22*(0.78^3)=10.44 kW

 

发表于 2018-5-19 08:40:07

回复

使用道具 举报

heshenghui520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了学习了

 

发表于 2018-6-5 19:36:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.428754 second(s), 104 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197