[求助] 分析下原因

[复制链接]
4.4K |32
阅读字号:
查一下变送器吧,有没有信号突变,我也碰到过这种情况,实际指示是没有这种变化的,有时是干扰。

 

发表于 2017-12-5 10:13:39

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
假如非要排除是干扰问题,那请将现场浮筒一次阀门关了,观察一段时间看看液位值还跳动波动吗
我觉得干扰的可能性不大!

 

发表于 2017-12-5 10:36:41

回复

使用道具 举报

yuehl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
RongshuOfDream 发表于 2017-12-5 10:36
假如非要排除是干扰问题,那请将现场浮筒一次阀门关了,观察一段时间看看液位值还跳动波动吗
我觉得干扰的 ...

停车的时候也这样,我怀疑是干扰,可是仪表桥架是单独走的,里面没有强电,安装全部是穿管,防爆接线盒,附近的压力,温度,流量信号都没问题,如果是干扰的话,干扰源能在哪呢,电气桥架离仪表桥架都很远。

 

发表于 2017-12-5 10:43:53

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
想问下,这几个点是在不在一块卡上?

 

发表于 2017-12-5 10:45:16

回复

使用道具 举报

yuehl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 yuehl 于 2017-12-5 11:15 编辑
段誉王语嫣 发表于 2017-12-5 10:45
想问下,这几个点是在不在一块卡上?

不是,通道也都替换过,安全栅也替换过,并到厂家检测了

 

发表于 2017-12-5 11:13:43

回复

使用道具 举报



1、无疑表做得烂挖
2、干扰是从供电电源进去的,电源不“干净”也



3、以下省略10000字











 

发表于 2017-12-5 12:26:01

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位的都有波动,看大不大了。
设置下阻尼,别让液位反映那么灵敏就行了。阻尼时间5秒试试

 

发表于 2017-12-5 14:15:38

回复

使用道具 举报

yuehl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
turbots 发表于 2017-12-5 14:15
液位的都有波动,看大不大了。
设置下阻尼,别让液位反映那么灵敏就行了。阻尼时间5秒试试

阻尼都调过了,这个波动明显不是正常的液位波动,波都是锯齿状的,幅度大,时间短,220供电是经过UPS给24V电源供电,电源也换过,电浮筒厂家也不知原因,就是查不出原因

 

发表于 2017-12-5 15:28:20

点评

电源也换过?怎么换的,如果你们真的能排除电源的原因,那么就只剩下液位计本身了,更换液位计表头试试  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:42
回复

使用道具 举报

CSC4680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是否罐内液位波动造成的影响,线路传输是否有干扰源,看你的趋势时间应该是小时的,不过这么看还是很频繁的,估计中控室的都要疯了。

 

发表于 2017-12-5 18:57:47

回复

使用道具 举报

CSC4680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有没有信号发生器,在仪表端打个信号,可以确认下问题,不过看你时间,怎么也得打个小时吧,不然看不出来。

 

发表于 2017-12-5 18:59:43

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先确定回来的电流是否波动,如果电流不波动多半是系统卡件通道故障,具体检查方法很简单,用信号发生器给模拟信号,持续半小时看是否有波动,有波动就是室内问题,没波动就是现场问题

 

发表于 2017-12-6 12:06:26

回复

使用道具 举报

怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种现象一定是干扰引起的:
1、在DCS侧用模拟信号代替浮筒液位计信号,如果正常,则说明干扰来自液位计侧,与卡件无关,反之,应该是卡件侧的问题
2、因为是同时出现的问题,应该是卡件侧的问题,一般考虑接地是否良好(一定要单点);卡件的电源是否纯净,功率余量是否充足;如果都排除,则有可能是卡件本身的滤波电路出了问题。
3、如果确定是液位计侧的问题,注意以下几点
1)接地是否良好,是否单点接地
2)是否附近添了强干扰源设备(辐射干扰),同一电源上是否新加载了设备(传导干扰)
3)如果是液位计侧的问题,解决办法是换隔离式安全栅,或者加信号隔离器,如果上述两种方法无效,说明干扰源很强,可以考虑使用信号滤波器。
欢迎跟联系我们,我们愿意帮您一起解决问题

 

发表于 2017-12-6 22:06:27

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yuehl 发表于 2017-12-5 15:28
阻尼都调过了,这个波动明显不是正常的液位波动,波都是锯齿状的,幅度大,时间短,220供电是经过UPS给24 ...

电源也换过?怎么换的,如果你们真的能排除电源的原因,那么就只剩下液位计本身了,更换液位计表头试试

 

发表于 2017-12-7 14:42:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072685 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197