QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[讨论] 《冬季防冻经验分享之想不到的是凉水塔冻塌了》

[复制链接]
6.3K |26
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 江上山人 于 2017-11-20 11:07 编辑

《冬季防冻经验分享之想不到的是凉水塔冻塌了
        2015年那寒冷的天,有一天晚上气温达到了-20℃(我们这边一般冬天最冷就是-10℃多点了),西北风又呼呼的吹。滴水成冰,蒸汽转眼就败劲,那天晚上小伙伴们可忙坏了,全员齐上阵,防冻不得闲。就连平时睡够了觉下来查查岗的值班领导,也参与到了防冻一线。
    凉水塔或是冷却塔,就是给水冷器冷却水降温的。那冰疙瘩结的真叫一个快,尤其是北侧。这可怎么办,停了吧循环水吧,肯定是不行啊,装置没法干了,那就用长铁管往下砸冰吧。砸了一片又一片,身上冒大汗,双手很冰凉。顺着铁管子流下来的水到了手上、袖子上,风再一吹,那叫一个凉爽,心飞扬透心凉。
    可是无奈啊,那天晚上5点多的时候有一个装置的凉水塔还是被冻塌了。凉水塔底部承重填料的镀锌管有几根被结冰拽了下来,没有了支撑,填料漏下来一些。这下可热闹了,循环水池内填料浮浮沉沉稀里哗啦。可是还是不敢停啊,这冷的天,减量生产维持热源。冒失的紧急停车,不知装置哪儿就冻了更危险。
    后来从别的装置上匀出一些循环水供被冻塌的装置使用,被冻塌的凉水塔整体拆除重新建设。再建设可就下了大本钱了,承重部分的钢材全部提升了一个规格。
    这次凉水塔被冻塌的影响是有的,部分水冷器换热效果不好了,百思不得解,拆开换热器封头,明白了。凉水塔的填料碎片(塑料的)被循环水泵也抽出来了,在主管线没问题,到了水冷器管束入口,堵的可叫严实。循环水进换热器的少了,自然换热效果就不好了。

 

发表于 2017-11-20 11:06:39

评分

参与人数 5财富 +68 魅力值 +1 海川分 +2 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
烷基化和废酸 + 8 发起议题
奔跑郭继波45 + 30 + 1 + 2 及时奖
liuquan1100 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 10 好议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 江上山人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天冷了有各种意想不到的冻凝。很有意义,换热效果不好了,让清理队伍来清理下,各种化学试剂一顿处理。可是还有这些化学试剂没法处理的堵塞物。拆下封头仔细清理这个彻底。

 

发表于 2017-11-20 13:11:19

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
烷基化和废酸 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看来设计留有余量是必须的,有些一般性自然灾害要考虑在内。但特殊的就不好办了。

 

发表于 2017-11-20 13:13:18

点评

嗯嗯,有充分的余量,钱受点罪,人就少受点累。现在各化工企业一一排查的安全距离也看出来了,安全距离不合格一律得改。  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:21

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
烷基化和废酸 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

宋敏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个南方应该还好点。毕竟没那么冷。去年最冷夜里也就零下两三度,稍微开开空压流动水就好了。

 

发表于 2017-11-20 20:11:05

点评

零下2/3度的话,防冻压力就没这么大了。  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fuwaziwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种严寒天一年遇到一晚上就有的受,我们冻停过车,能单塔循环的全部单塔循环,不敢一停了之

 

发表于 2017-11-21 07:23:20

点评

这种情况忙活一晚上,绝对“酸爽”(超累)。非常赞同,单塔循环底部有提供热源能安全点,一停了之,后果不可预知。  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:19

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
烷基化和废酸 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fuwaziwo 发表于 2017-11-21 07:23
这种严寒天一年遇到一晚上就有的受,我们冻停过车,能单塔循环的全部单塔循环,不敢一停了之

这种情况忙活一晚上,绝对“酸爽”(超累)。非常赞同,单塔循环底部有提供热源能安全点,一停了之,后果不可预知。

 

发表于 2017-11-21 08:19:51

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
烷基化和废酸 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-11-20 13:13
看来设计留有余量是必须的,有些一般性自然灾害要考虑在内。但特殊的就不好办了。

嗯嗯,有充分的余量,钱受点罪,人就少受点累。现在各化工企业一一排查的安全距离也看出来了,安全距离不合格一律得改。

 

发表于 2017-11-21 08:21:27

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
烷基化和废酸 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
宋敏杰 发表于 2017-11-20 20:11
这个南方应该还好点。毕竟没那么冷。去年最冷夜里也就零下两三度,稍微开开空压流动水就好了。

零下2/3度的话,防冻压力就没这么大了。

 

发表于 2017-11-21 08:22:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

宁静致远HEWAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
很现实

 

发表于 2017-11-21 09:21:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
烷基化和废酸 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那年最低温那天,后半夜装置所有仪表失灵……

 

发表于 2017-11-21 10:12:19

点评

可以把事故经过和如何处理的整理成帖子参与到活动中来。  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
禁忌之路 发表于 2017-11-21 10:12
那年最低温那天,后半夜装置所有仪表失灵……

可以把事故经过和如何处理的整理成帖子参与到活动中来。

 

发表于 2017-11-21 10:57:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

517179852VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冬季温度低,防冻很重要,末端一般采用长流水。循环水上塔时,要么把阀门关死,要么把上塔水量要大,不然容易滑冰,损坏填料。更多内容讨论,加微信13078740173

 

发表于 2017-11-21 22:18:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
2015年的冬天很冷,时间大约是2016年1月23日左右,我们装置冻坏了一台水泵,爆掉了30根左右的消防水管,整个罐区的消防水系统瘫痪。总经理问安环部主任,别的企业是不是也和我们一样,安环部主任回答说是,我当时就笑了!

 

发表于 2017-11-28 10:06:55

点评

安环部主任也没有办法啊,那寒冷超出了预计的范围。  详情 回复 发表于 2017-11-28 12:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
江上山人 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
西北孤雁 发表于 2017-11-28 10:06
2015年的冬天很冷,时间大约是2016年1月23日左右,我们装置冻坏了一台水泵,爆掉了30根左右的消防水管,整 ...

安环部主任也没有办法啊,那寒冷超出了预计的范围。

 

发表于 2017-11-28 12:18:33

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水泵入口 没有过滤网???简单的也没有??比我们还糊弄事。。。。

 

发表于 2017-11-30 13:15:11

点评

循环水泵啊,那过滤网太粗放了。  详情 回复 发表于 2017-12-3 15:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
江上山人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
西北孤雁 发表于 2017-11-28 10:06
2015年的冬天很冷,时间大约是2016年1月23日左右,我们装置冻坏了一台水泵,爆掉了30根左右的消防水管,整 ...

山东的老乡吧,,,日期记得这么清楚。。点赞。。消防水管冬季不切出来??看来你们公司正规。。我们公司冬季消防水系统全部停用。。。可能出事故后 立马投用,,不知道安防部门平时训练如何。。。。

 

发表于 2017-11-30 13:18:10

点评

出事故再投用消防水,有些不赶趟了吧。  详情 回复 发表于 2017-12-3 15:27

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yebanguhu 发表于 2017-11-30 13:15
水泵入口 没有过滤网???简单的也没有??比我们还糊弄事。。。。

循环水泵啊,那过滤网太粗放了。

 

发表于 2017-12-3 15:26:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yebanguhu 发表于 2017-11-30 13:18
山东的老乡吧,,,日期记得这么清楚。。点赞。。消防水管冬季不切出来??看来你们公司正规。。我们公司 ...

出事故再投用消防水,有些不赶趟了吧。

 

发表于 2017-12-3 15:27:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
江上山人 发表于 2017-12-03 15:27
出事故再投用消防水,有些不赶趟了吧。
那你们那里消防水线怎么处理的??保温加伴热??地下消防炮 消防栓呢??

 

发表于 2017-12-3 22:02:09

点评

消防水管线埋在地下的。 地上的消防栓盖上保温帽。用沙土培好。 消防炮设两层阀门,根部阀在地面以下,冬季关闭根部阀。  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:52
回复

使用道具 举报

江上山人楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【石化深加工交流版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yebanguhu 发表于 2017-12-3 22:02
那你们那里消防水线怎么处理的??保温加伴热??地下消防炮 消防栓呢??

消防水管线埋在地下的。
地上的消防栓盖上保温帽。用沙土培好。
消防炮设两层阀门,根部阀在地面以下,冬季关闭根部阀。

 

发表于 2017-12-4 12:52:37

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.083217 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197