QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[求助] DCS现场分线箱箱体是否要接地

[复制链接]
2.9K |10
阅读字号:
cooldickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 cooldick 于 2017-11-2 18:07 编辑

小弟碰到DCS设计问题,设计整套系统有一根70M20芯主线,之后通过分线箱分成多个传感器电缆 给现场传感器,分线箱在室外
目前主线信号都接入到隔离安全栅中
遇到了一个问题,关于信号缆屏蔽层的,屏蔽层在过分线箱的时候是否要把屏蔽层接到分线箱箱体上过度还是
接在分线后的电缆屏蔽层上,不接箱体?这个涉及到快速连接接头的选型问题,还有大家都有啥接头选型建议,如果不接箱体,就只能占用接头的插芯过屏蔽线啊
谢谢大家啦!

 

发表于 2017-11-2 18:04:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cooldick 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

分支电缆的屏蔽层应该与主电缆的屏蔽层连接,接到接线箱体上相当于又出现了一个接地点,违背单端接地的原则。

 

发表于 2017-11-2 19:15:31

评分

参与人数 4财富 +13 收起 理由
niuaying2006 + 3 深入讨论
cooldick + 1 帮助他人解决问题
zxg.wylton + 5 热心助人
ssln123 + 4 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你这题目和内容不对啊!

 

发表于 2017-11-3 06:53:18

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接线箱箱体进行安全接地,所以选型时接线箱箱体外侧后边预留接地螺栓。
分支电缆屏蔽线上端子与主电缆分屏进行连接,如:1/2/S/3/4/S/5/6/S......
因为主电缆的总屏蔽线都与分屏线联通,所以在接线箱一侧,主电缆总屏蔽线悬空,在机柜侧总屏蔽与分屏一同接工作地。

 

发表于 2017-11-3 08:27:53

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
cooldick + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cooldick楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
waneng 发表于 2017-11-3 08:27
接线箱箱体进行安全接地,所以选型时接线箱箱体外侧后边预留接地螺栓。
分支电缆屏蔽线上端子与主电缆分屏 ...

谢谢啦,我记得好像说金属必须接地才能屏蔽,所以才有了这个想法
金属接线箱如果不接地貌似电磁干扰还是会进到线里,不知我的理解是不是正确啊

 

发表于 2017-11-3 08:32:36

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
金属接地是考虑人员安全。分屏蔽接地时考虑信号干扰。

 

发表于 2017-11-3 08:38:08

回复

使用道具 举报

战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要,1欧姆

 

发表于 2017-11-6 22:22:39

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接线箱接地,20芯电缆屏蔽层不需要在接线相处接地,屏蔽层在DCS机柜端接地就行

 

发表于 2017-11-7 08:16:15

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
CSC4680 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个问题其实是这么理解,最好是将分电缆屏蔽连接主电缆屏蔽,DCS侧单端接地。如果觉得麻烦,可以采用分两段单端接地,即在接线箱侧分电缆单端接地,主电缆悬空。

 

发表于 2017-11-7 11:02:30

回复

使用道具 举报

怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屏蔽线接分体箱,分体箱不接地,屏蔽线只能单点接地,否则由于电平差引入干扰信号。

 

发表于 2017-12-3 22:57:34

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接线箱自己接地,电缆屏蔽层通过接线箱端子相接,占用接线箱端子,总体在控制室接地。

 

发表于 2017-12-5 15:12:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094145 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197