请问火警信号需要进SIS系统吗?有规范要求吗?

 

发表于 2017-10-19 12:01:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mllxxh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
火灾报警信号不进SIS系统,进火灾报警系统(即消防系统)。

 

发表于 2017-10-19 12:57:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
我的化学浪漫 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
支持2#观点。

 

发表于 2017-10-19 13:00:21

回复

使用道具 举报

mllxxh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
规范里有相关要求吗?

 

发表于 2017-10-19 13:15:03

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

消防系统都是plc控制 现场根本没人 我直接把信号做到dcs用了   

 

发表于 2017-10-19 14:57:09

回复

使用道具 举报

六味地黄丸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
    火灾报警信号需要接入消防控制系统的,独立于SIS和DCS。

 

发表于 2017-10-19 15:36:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中国初三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两个是相对独立的系统好不,如果要把火灾信号送到DCS也只能说送一个数字量信号,没有办法显示具体哪个点火灾报警,所以要做进DCS也没什么卵用

 

发表于 2017-10-19 20:55:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
火灾报警信号不能进进SIS系统,这是有要求的,也不是进火气系统(FCS),是进消防系统传输报警给消防队的。

 

发表于 2017-10-19 22:31:58

回复

使用道具 举报

奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
直接进消防控制系统,一般会在控制室设报警盘

 

发表于 2017-10-20 06:21:42

回复

使用道具 举报

张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在控制室做一个单独的火灾报警联动主机

 

发表于 2017-10-20 10:33:59

回复

使用道具 举报

有专门的火灾报警系统

 

发表于 2017-10-20 11:04:41

回复

使用道具 举报

ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
火警进专门的消防控制系统吧,没有看到需要进SIS系统的。
火警进DCS系统,可以通过协议的方式,实现单个通道信息监控。

 

发表于 2017-10-20 21:06:51

回复

使用道具 举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
专门的消防控制系统,每月消防部门一次检测

 

发表于 2017-10-20 21:27:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.218266 second(s), 111 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197