液氨罐(15标方)顶安全阀泄放去哪里合适

[复制链接]
3.4K |16
阅读字号:
二泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
液氨罐(15标方)顶安全阀泄放去哪里合适
1.随低压瓦斯气体一起去气柜,压缩后作为加热炉燃料
2.随硫磺酸性气一起去火炬燃烧
3.有没有更好的泄放途径?期待答案

 

发表于 2017-9-26 08:10:10

评分

参与人数 2财富 +17 收起 理由
催化一粟 + 7 发起议题
凯凯24 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 二泉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
补充一条去向:
    可以泄放至就近的酸性水储罐吸收,吸收后的酸性水可以重新汽提出氨。

 

发表于 2017-9-26 08:33:44

点评

你们的氨罐顶安全阀泄放是去的酸性水罐吗?  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:11

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
二泉 + 5 深入讨论
催化一粟 + 6 积极参与
The_sky + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二泉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凯凯24 发表于 2017-9-26 08:33
补充一条去向:
    可以泄放至就近的酸性水储罐吸收,吸收后的酸性水可以重新汽提出氨。

你们的氨罐顶安全阀泄放是去的酸性水罐吗?

 

发表于 2017-9-26 09:11:06

点评

是 不但是氨罐 氨精制部分设备的安全阀后路都是去酸性水罐的  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
The_sky + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二泉 发表于 2017-9-26 09:11
你们的氨罐顶安全阀泄放是去的酸性水罐吗?


不但是氨罐
氨精制部分设备的安全阀后路都是去酸性水罐的

 

发表于 2017-9-26 10:11:20

点评

你好,从酸性水罐顶部那个部位进去合适?现在酸性水罐都要求密闭,要么加有氮封,要么加有油气回收系统,  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:36

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
二泉 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
The_sky + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
二泉 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二泉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凯凯24 发表于 2017-9-26 10:11

不但是氨罐
氨精制部分设备的安全阀后路都是去酸性水罐的

你好,从酸性水罐顶部那个部位进去合适?现在酸性水罐都要求密闭,要么加有氮封,要么加有油气回收系统,

 

发表于 2017-9-26 11:36:32

点评

从罐顶进入,但是管子是落地管,入口在罐内液面下。 这样防止罐内忽然大量气相被吸收产生负压  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
The_sky + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二泉 发表于 2017-9-26 11:36
你好,从酸性水罐顶部那个部位进去合适?现在酸性水罐都要求密闭,要么加有氮封,要么加有油气回收系统,

从罐顶进入,但是管子是落地管,入口在罐内液面下。
  这样防止罐内忽然大量气相被吸收产生负压

 

发表于 2017-9-26 11:51:21

评分

参与人数 3财富 +25 收起 理由
二泉 + 5 支持
催化一粟 + 10 深入讨论
The_sky + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

花花公子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氨泄放时如果装置内有超级吸氨器或者是低浓度氨水循环吸收装置,最好泄放去这里吸收后再利用。如果没有且量小,可以考虑去酸性水储罐,也是比较理想的去处。不建议和酸性气混合放火炬。

 

发表于 2017-9-26 14:21:08

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
The_sky + 5 积极参与
二泉 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氨泄放时如果装置内有超级吸氨器或者是低浓度氨水循环吸收装置,最好泄放去这里吸收后再利用.

 

发表于 2017-9-26 14:59:02

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
凯凯24 + 5 深入讨论
二泉 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ggw2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以通到紧急泄放池去,搞一个大水池就可以了。

 

发表于 2017-9-27 08:57:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
The_sky + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

花花公子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ggw2010 发表于 2017-9-27 08:57
可以通到紧急泄放池去,搞一个大水池就可以了。

氨气的泄放最好采用密闭形式,以免造成安全事故和环保事故。这年头做化工的也是把脑袋别在了裤腰带上啊!!!!!!

 

发表于 2017-9-27 09:18:35

评分

参与人数 4财富 +18 收起 理由
凯凯24 + 2 同意你的观点
二泉 + 5 深入讨论
催化一粟 + 6 积极参与
The_sky + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们有液氨储罐,安全阀的出口全是去水洗塔,直接水洗,没有酸洗,水洗完的稀氨水再去其它单元使用。

 

发表于 2017-9-27 13:06:59

点评

水洗塔是哪个装置的水洗塔?硫酸装置吗?  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:49

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
凯凯24 + 2 积极参与
二泉 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二泉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
joe_woo 发表于 2017-9-27 13:06
我们有液氨储罐,安全阀的出口全是去水洗塔,直接水洗,没有酸洗,水洗完的稀氨水再去其它单元使用。

水洗塔是哪个装置的水洗塔?硫酸装置吗?

 

发表于 2017-9-27 13:49:02

回复

使用道具 举报

joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有 装置需要稀氨水,有独立的洗涤塔,一方面用液氨制稀氨水,一方面水洗任何氨气逃逸的设施

 

发表于 2017-9-27 14:19:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
二泉 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用一水槽吸收后放空。

 

发表于 2017-9-28 07:59:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
凯凯24 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、不能去火炬线,放一次,以后就铵盐结晶堵死了;
2、如果酸性水原料罐顶有水洗和除臭流程,可以考虑接到水洗塔入口;但是务必考虑到最大泄放量时,水洗塔是否能够承受这么大的负荷;
3、返回原料水罐是比较理想的选择:一般有氨精制系统的酸性水汽提装置,粗氨气、精氨气、液氨等紧急泄放都是去酸性水罐。
  单独的一根管线深入酸性水原料罐下部,变成一条环形管线,管线开许多孔,便于氨气溢出溶解于原料水。通常泄放时,罐壁会有咚咚咚的声音。

 

发表于 2017-10-9 15:41:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
二泉 + 5 深入讨论
bacong2599 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

纸鸢和气生_HJGPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个真是个问题啊,不知道有没有这方面的有关资料啊

 

发表于 2017-10-18 10:44:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281826 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197