就现场仪表而言,什么是有源仪表,什么是无源仪表

 

发表于 2017-9-5 07:35:25

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
仪表精英 + 2 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 魅力男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就现场仪表而言,都是有源仪表,没有什么无源仪表,仪表没有电源是无法正常工作的。但是存在有源信号与无源信号的说法,有源信号是指仪表信号与仪表供电电源在一个回路里,一般都是两线制仪表的信号,无源信号是指仪表信号与仪表供电电源是分开的,一般是指四线制仪表的信号。

 

发表于 2017-9-5 07:47:19

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
仪表精英 + 5 深入讨论
RSchufaqi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-9-5 07:47
就现场仪表而言,都是有源仪表,没有什么无源仪表,仪表没有电源是无法正常工作的。但是存在有源信号与无源 ...

楼主弄反了,有源无源是相对系统来说的,如果需要系统外供电就是有源信号,如果无需系统外供电就是无源信号。参考下面
两线制、三线制、四线制仪表信号

两线制仪表是没有接电源的线的,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入。它们的两根线既要传输电源又要传输信号。它们输出的信号称为无源信号。

三线制仪表,有电源正端线、信号正端线,而电源的负端及信号的负端共用一根线(com端),即三根线。它们输出信号称为有源信号。

四线制仪表,其中两根线接电源正端和负端,另外两根线是输出信号的正端与负端。它们输出的信号是有源信号。

 

发表于 2017-9-5 08:14:16

点评

亲,我觉得是你理解错了,有源信号是指信号中带有电压,信号中没有电压是无源信号(比如干接点)。两线制仪表的电源不需要外部引入,是回路中就有电压,需要外部引入电源的是四线制仪表。  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
仪表精英 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zym19860920 发表于 2017-9-5 08:14
楼主弄反了,有源无源是相对系统来说的,如果需要系统外供电就是有源信号,如果无需系统外供电就是无源信 ...

亲,我觉得是你理解错了,有源信号是指信号中带有电压,信号中没有电压是无源信号(比如干接点)。两线制仪表的电源不需要外部引入,是回路中就有电压,需要外部引入电源的是四线制仪表。

 

发表于 2017-9-5 08:20:44

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-9-5 08:20
亲,我觉得是你理解错了,有源信号是指信号中带有电压,信号中没有电压是无源信号(比如干接点)。两线制 ...

您再看看吧,您做过系统组态吧,系统组态里常有选择有源信号无源信号的选择,比如两线制压力变送器就选择无源信号,四线制质量流量计就选择有源信号。

 

发表于 2017-9-5 08:24:08

点评

做过,两线制压力变送器就选择无源信号,是因为两线制变送器的电源是由安全栅供电的,卡件不供电。  发表于 2017-9-5 08:29
回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
3楼正确。

 

发表于 2017-9-5 08:28:29

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

相互学习,共同探讨,顺便发一下总结
1、首先明确这里提到的有源和无源针对模拟量输入信号(AI)。
2、需要卡件为变送器提供电源的为无源信号;不需要卡件为变送器提供电源,即变送器已单独供电的为有源信号。
3、24V电源和信号叠加的为无源信号;电源和信号不叠加的为有源信号。
4、对于模拟量模块来说,还存在接入信号是有源的还是无源的方式,信号不一致,接线也不一致。所谓有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的,而压力变送器、温度变送器为无源信号。”(注:这里提到的“有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的”个人觉得说法欠妥,有源无源都是需要电源的,只不过这里的24V电源不是卡件提供的而已,而不是不需要电源)

 

发表于 2017-9-5 08:36:06

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简单的来说,就是需要电源作为仪表动力的就是有源仪表,不需要的就是无源仪表。

 

发表于 2017-9-5 08:58:59

回复

使用道具 举报

外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

高人,学习学习!

 

发表于 2017-9-5 09:10:03

回复

使用道具 举报

tianma212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2楼3楼说的都对

 

发表于 2017-9-5 09:38:20

回复

使用道具 举报

仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就安全栅与卡件说:无源信号为,现场仪表输出的信号自带了24V.DC(把信号线拆从安全栅或卡件上拆除后,测量信号线两端依然能量到电压电流)所以安全栅或卡件不需要在为其提供电压,此时,系统必须为这个回路提供无源安全栅或无源通道,此类仪表多为4线制仪表如:电磁流量计、质量流量计。
有原信号:把信号线拆从安全栅或卡件上拆除后,测量信号线两端不能量到电压电流,所以安全栅或卡件必须为其提供电压,此时,系统必须为这个回路提供有源安全栅或有源通道,此类仪表多为2线制仪表如:变通变送器、涡街流量计等。
以上为个人所见,有不同意见者可指出讨论

 

发表于 2017-9-5 09:57:03

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-5 09:58:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shyg0813 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有源和无源:对AI来说的,如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号;反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。

 

发表于 2017-9-5 16:35:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 靠谱

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以前用的指针式毫伏计配热电偶测量温度,那才是真正的无源仪表。

 

发表于 2017-9-5 16:42:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

红心大战_BTG7uVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
针对仪表自身而言 仪表需要电源那它就是无源信号仪表 二线制,针对信号本身而言 模拟信号4~20mA 有源就是有电源 4线制无源就是无电源2线制 我是这样理解的 我其实比较同意 2楼解答更符合楼主的提问

 

发表于 2021-6-17 18:47:57

回复

使用道具 举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
3楼正确

 

发表于 2021-6-18 08:42:58

回复

使用道具 举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
卡件供电,为无源信号;单独供电,为有源信号。

 

发表于 2021-6-18 08:46:08

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有源与无源:
对于仪表来说,若表体内没有电源而需要外部提供电源,则为无源,反之亦然;
对信号来说,从信号输出端看进去,若内部没有电源而需要外部提供电源,则为无源,反之亦然;
信号不仅仅指模拟信号,也指开关信号。

 

发表于 2021-6-18 10:02:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131721 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197