石油与石油设施雷电安全规范GB1559-2009中要求“雷暴时宜终止装卸油品,并关闭贮器开口”,按照实际情况,船岸间一般是软管或者输油臂连接,在雷电时停止作业,要不要将船岸间连接断开呢,还是仅停止作业?若仅停止作业,是不是输油臂、软管就没有必要拆除呢?

 

发表于 2017-8-9 14:51:44

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题
天蓬元帅 + 5 发起议题
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mryu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要停止,一切都是为了安全

 

发表于 2017-8-9 15:15:23

点评

作业是停止了,现在内部讨论的是要不要拆管、拆输油臂,有没有必要  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
天蓬元帅 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mryu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qy869221832 发表于 2017-8-9 15:15
要停止,一切都是为了安全

作业是停止了,现在内部讨论的是要不要拆管、拆输油臂,有没有必要

 

发表于 2017-8-9 15:16:51

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

点评

单位也是2种声音,不断开,应为首先规范没有要求,并且与船方连接增加了避雷保护(船岸两套避雷);说断开的,因为担心输油臂在连接时部分会超出了避雷保护范围,并且船上避雷未必会保护到。这也不知道如何是好呢  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:45
单位也是2种声音,不断开,应为首先规范没有要求,并且与船方连接增加了避雷保护(船岸两套避雷);说断开的,因为担心输油臂在连接时部分会超出了避雷保护范围,并且船上避雷未必会保护到。这也不知道如何是好呢  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mryu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qy869221832 发表于 2017-8-9 15:18
要断开,要有避雷装置

单位也是2种声音,不断开,应为首先规范没有要求,并且与船方连接增加了避雷保护(船岸两套避雷);说断开的,因为担心输油臂在连接时部分会超出了避雷保护范围,并且船上避雷未必会保护到。这也不知道如何是好呢

 

发表于 2017-8-9 16:45:50

评分

发表于 2017-8-9 16:45:47

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
停止的好,一切都是为了安全  

 

发表于 2017-8-9 20:48:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以安全为前提在考虑哪种做法适合,当然是断开

 

发表于 2017-8-10 14:26:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158927 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197