30℃比较适宜,可靠性能否保证。

 

发表于 2017-7-26 18:57:45

点评

我们现在的洗眼器设备,可以保证冬季使用洗眼15分钟,水温27~36℃,喷淋使用时间:大约6~7分钟,水温:22~36℃  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

物是人非事事休VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
天气温度低的季节开电伴热,初夏至秋末关闭电伴热

 

发表于 2017-7-27 08:46:24

点评

现在的电伴热洗眼器设置温控器来控制伴热水源的温度,低于设定温度,电伴热带自动开启伴热,高于设定温度,电伴热带自动断开电源不伴热,不需要人工去开关电伴热。 但是目前市场上的电伴热洗眼器只是伴热防冻的作  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
hexiaoyu8911 发表于 2017-7-26 18:29
我们装置冬天就切出了,改用便携式洗眼器,类似于洗车用的那个~~

首先感谢你的回复

其次,你们现场这样使用洗眼器,存在一定的问题

1、便携式洗眼器适用于现场没有固定水源或者经常移动工作岗位的地区,
1.1. 便携式洗眼器通常适用于洗眼或者洗脸,你所说的类似于洗车的的清洗装置显然是不对的,因为该设备储水量实在是太小了,按照美国洗眼器标准ANSI/ISEA Z358.1 2014,喷淋水流量:>75.7L/MIN,洗眼水流量:>1.5L/MIN,洗眼/洗脸水流量:>11.4L/MIN,估计你们现场使用的便携式洗眼器就是农村里面打农药的,这不是洗眼器。
1.2.当现场化学品物质喷溅到身体上面(除了眼部和面部之外的地方),你们如何使用洗眼器呢?

2、固定式洗眼器通常配置喷淋部分和洗眼部分是有道理的,喷淋部分使用的时间多,而洗眼部分使用的时间少

所以,贵方现场把固定式洗眼器停用而使用便携式洗眼器,你们应该是使用不当

 

发表于 2017-7-27 16:02:10

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
hxing + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
风干的记忆 发表于 2017-7-26 18:53
其实这个温度挺好控制的就是做一段并行的伴热管包上保温,温度高的时候不开伴热,温度低的时候开上伴热就可 ...

你说的做一段并行的伴热管,是使用热水伴热吗?

 

发表于 2017-7-27 16:04:04

点评

偶们是蒸汽伴热,随时可以启用的  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:23
回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
HP0377 发表于 2017-7-26 18:57
30℃比较适宜,可靠性能否保证。

我们现在的洗眼器设备,可以保证冬季使用洗眼15分钟,水温27~36℃,喷淋使用时间:大约6~7分钟,水温:22~36℃

 

发表于 2017-7-27 16:06:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hxing + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
物是人非事事休 发表于 2017-7-27 08:46
天气温度低的季节开电伴热,初夏至秋末关闭电伴热

现在的电伴热洗眼器设置温控器来控制伴热水源的温度,低于设定温度,电伴热带自动开启伴热,高于设定温度,电伴热带自动断开电源不伴热,不需要人工去开关电伴热。

但是目前市场上的电伴热洗眼器只是伴热防冻的作用,对于洗眼器出水温度是没有任何用处的。

 

发表于 2017-7-27 16:09:07

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
hxing + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器 发表于 2017-7-27 16:06
我们现在的洗眼器设备,可以保证冬季使用洗眼15分钟,水温27~36℃,喷淋使用时间:大约6~7分钟,水温:22 ...

水温有防超温措施吗

 

发表于 2017-7-27 16:41:30

点评

该类别洗眼器基本功能:洗眼和喷淋出温热水源 附加功能: 1、使用洗眼器的时候,启动现场声光报警器 2、使用洗眼器的时候,给DCS一个信号 3、定时排水功能,定时排放洗眼器内部陈旧水源(因为水源温度在25~30  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:50
设置超高温装置,当水源温度超过40℃的时候,可以给DCS一个开关信号来切断电源,也可以手动在现场切断电源  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
HP0377 发表于 2017-7-27 16:41
水温有防超温措施吗

设置超高温装置,当水源温度超过40℃的时候,可以给DCS一个开关信号来切断电源,也可以手动在现场切断电源

 

发表于 2017-7-27 16:44:10

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器 发表于 2017-7-27 16:44
设置超高温装置,当水源温度超过40℃的时候,可以给DCS一个开关信号来切断电源,也可以手动在现场切断电 ...

DCS故障呢

 

发表于 2017-7-27 16:49:46

点评

对于超温的问题,解决方案如下: 1、超温的时候,给DCS一个信号,由DCS切断洗眼器电源 2、在DCS无法实现远程控制电源的时候,可以由人工在现场关闭电源 3、超温的时候,在现场洗眼器上面设置温度显示,由现  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
HP0377 发表于 2017-7-27 16:41
水温有防超温措施吗

该类别洗眼器基本功能:洗眼和喷淋出温热水源

附加功能:
1、使用洗眼器的时候,启动现场声光报警器
2、使用洗眼器的时候,给DCS一个信号
3、定时排水功能,定时排放洗眼器内部陈旧水源(因为水源温度在25~30℃的环境下,最容易生菌)

 

发表于 2017-7-27 16:50:21

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  

对于超温的问题,解决方案如下:

1、超温的时候,给DCS一个信号,由DCS切断洗眼器电源

2、在DCS无法实现远程控制电源的时候,可以由人工在现场关闭电源

3、超温的时候,在现场洗眼器上面设置温度显示,由现场人员关闭

当然,任何一个程序都会有自身的技术问题,用一个新方法来保证前一个方案的安全,那么新方案还是存在自身的技术问题,这是无法避免的。

所以,在安全行业是需要有后期安全保障措施,但是安全保障措施不可以无限扩大,通常情况下,有二级安全保障措施已经足够了(只是针对洗眼器而言)。

 

发表于 2017-7-27 16:58:06

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
wxf3379 发表于 2017-7-26 13:55
注意下防冻防堵就是了。

洗眼器要防冻是很简单的,可以使用防冻型洗眼器和电伴热洗眼器,但是洗眼器只是防冻而已,在北方的冬季是没有受伤者敢使用的,因为水源温度太低了。

我们在江苏东台,冬天洗碗都感到自来水非常凉,更别说在北方的冬天了

 

发表于 2017-7-28 09:28:17

回复

使用道具 举报

风干的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【化工小学生】
已绑手机  
斯壮格洗眼器 发表于 2017-7-27 16:04
你说的做一段并行的伴热管,是使用热水伴热吗?

偶们是蒸汽伴热,随时可以启用的

 

发表于 2017-7-28 19:23:21

点评

蒸汽伴热在洗眼器里面是严格禁止使用的,因为蒸汽伴热很难控制水源温度  详情 回复 发表于 2018-1-21 08:59

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

safety-guardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
学习

 

发表于 2017-7-29 08:13:48

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机  
风干的记忆 发表于 2017-7-28 19:23
偶们是蒸汽伴热,随时可以启用的

蒸汽伴热在洗眼器里面是严格禁止使用的,因为蒸汽伴热很难控制水源温度

 

发表于 2018-1-21 08:59:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
402122290 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280929 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197