[求助] 表压变送器0-6BAR可以作为测量负压-1.0~6.0BAR用吗。

[复制链接]
5.8K |17
阅读字号:
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 xzzgjxmf 于 2017-7-31 17:07 编辑

公司新装置配套选型错误,买了一批表压变送器0-6BAR,但实际需要负压测量-1~5BAR。同时选型表表示最低可以测量-1.0BAR。那么我可以用HART475更改参数为-1.0~5.0BAR
吗。会有什么影响。

 

发表于 2017-7-18 20:14:22

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
学海游子 + 5 发起议题
870471450 + 1 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xzzgjxmf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以用手操器将测量范围改了,然后用标准表校准一下看是否准确,准确的话就可以使用。

 

发表于 2017-7-18 21:15:52

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是不可用,否则就不必分表压和绝压变送器了。

 

发表于 2017-7-19 07:41:35

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是EJA的表,我试过完全可以使用,不信你试试

 

发表于 2017-7-19 08:09:18

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
测绝压不行哦,测负压也不准。

 

发表于 2017-7-19 11:55:45

回复

使用道具 举报

关建在于,其传感器能不能测量到这样的压力,比如-1.0BAR

 

发表于 2017-7-19 15:55:04

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该问题不大,改一下量程,校准一下,就可用

 

发表于 2017-7-19 15:59:08

回复

使用道具 举报

zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看看这个表的极限范围,如果符合可以用。你说最低可以测量-1.0BAR,不知是不是表的下限承压值,如果工艺压力波动到这个值以下,是否存在损坏仪表的可能啊?

 

发表于 2017-7-19 18:38:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
学海游子 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xzzgjxmf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

说明书上讲可以最低测量-1.0BAR,但型号看是表压表,如果长期运行在负压区,有可能对膜盒有影响。

 

发表于 2017-7-19 18:55:04

点评

这个不好说,其实只要一通电,一对大气看显示多少,其实有不少表压与绝压用的传感器是同一类型的,只不过标定零点时对照的标准不一样而已  详情 回复 发表于 2017-7-20 07:48
回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是不可用。

 

发表于 2017-7-19 21:51:34

回复

使用道具 举报

xzzgjxmf 发表于 2017-7-19 18:55
说明书上讲可以最低测量-1.0BAR,但型号看是表压表,如果长期运行在负压区,有可能对膜盒有影响。

这个不好说,其实只要一通电,一对大气看显示多少,其实有不少表压与绝压用的传感器是同一类型的,只不过标定零点时对照的标准不一样而已

 

发表于 2017-7-20 07:48:42

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先,不可以!
对于一般的变送器来讲,绝压是在变送器的对比侧(也就是负压侧)抽成真空,才能测量出绝压,而表压的话不需要这一步,只需要将负压侧对大气就行。所以,这个就有一个抽真空的工艺成本在里面了,绝压是比表压的压力表贵的。
其次,表压测到的压力是实测压力与大气压力的差压值,而绝压是实测压力与绝对真空(0Pa)的对比值,用表压表来测绝压,你首先得保证有个不会变化的大气压?有可能吗?天气原因都能把大气压上下浮动个好几KPa,更何况向楼上黑猪说的地理位置了。

 

发表于 2017-7-20 11:10:20

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
学海游子 + 8 深入讨论
1111111 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工艺平时控制在多少压力?

 

发表于 2017-7-20 16:02:32

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得还是看变送器的质量过不过硬

 

发表于 2017-7-20 16:22:57

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先从压力等级上看,膜片反向受压仅为正向的1/6,只要不超出正向受压值就没有问题。
再者通过标准真空表和标准压力表分别校准零点和量程后精度能够保证,应给可以使用

 

发表于 2017-7-21 12:22:47

评分

参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
学海游子 + 8 + 1 鼓励新会员发言,欢迎积极参与论坛交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

碧水蓝天9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只要量程范围能满足就可以,不用考虑其他因素,我们用过。

 

发表于 2017-7-23 13:01:09

回复

使用道具 举报

物是人非事事休VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1:首先要明白 绝对压力与负压不是一回事,不是靠迁移量程就能解决的。绝对压力一侧是绝对真空,测量与大气压无关;而表压变送器一端对的是大气压,而大气压是随地区和气候变化而变化的,测量得到的结果和绝压存在一定的误差。
2:看工艺参数与传感器的测量结构,譬如温度过高而你的变送器是膜盒的,那么你要考虑到硅油因真空度太低而出现突然的汽化损坏膜片的后果。
具体情况具体对待,仪表的精度和使用寿命都得考虑。

 

发表于 2017-7-23 16:16:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xzzgjxmf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jmandsy 发表于 2017-7-20 16:02
工艺平时控制在多少压力?

工艺过程需要抽真空度到0.9巴,在包装或转料时要3巴。

 

发表于 2017-7-31 17:04:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151297 second(s), 131 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197