柴油消防水泵房的储油罐可以安装在一个房间吗?谢谢。

 

发表于 2017-6-22 14:12:58

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
yinshuihepan + 5 发起议题
fight3558586 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可以,但要安置好柴油机通风、排烟和阻火设施,油箱(油罐)总容积不大于1立方米。

 

发表于 2017-6-25 11:13:51

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
yinshuihepan + 5 同意你的观点
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mayuluntanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,需要隔离,消防验收有可能不通过

 

发表于 2017-6-28 15:08:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yinshuihepan + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
规范要求油罐最好埋地,在柴油机房要用防火墙隔离开,并要有防溢流泄漏设施,其他区域有自动喷水系统的房间也要有。

 

发表于 2017-7-6 22:34:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yinshuihepan + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以。丙类油品储存面积占比决定耐火等级。

 

发表于 2017-9-3 18:34:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yinshuihepan + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mayuluntan 发表于 2017-6-28 15:08
不可以,需要隔离,消防验收有可能不通过

这个貌似是对厂房内油品配置的规定。

 

发表于 2017-9-3 18:34:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yinshuihepan + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的,2楼的观点正确,只要做好相应的措施就可以,记住,一般储油箱是要设置喷淋系统的哦

 

发表于 2017-9-5 15:41:22

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hgx512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
柴油罐小于5立方是可以的

 

发表于 2017-9-5 16:25:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hgx512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
柴油罐设置在厂房内的情况太多了,只要小于5立方,就没有规范标准的要求,仅当做附属设备来对待。

 

发表于 2017-9-5 16:33:08

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得柴油消防水泵房的储油罐不能设置在同一间房,按照建规,如果这个消防水泵房是设置在民用建筑内,那比照柴油发电机或燃油锅炉房的情况,要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过1个立方。如果这个消防水泵房是设置在工厂里。那比照中间储罐的情况,也要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过5个立方。

 

发表于 2017-9-13 17:14:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
fight3558586 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人认为柴油间设置应参照 GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

 

发表于 2020-5-10 12:00:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086998 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197