求助大神,一个文丘里管可以配两个差压变送器吗,一个信号给DCS 另一个给SIS?如果可以,最好有具体的图片或者描述清楚,谢谢大家了。

 

发表于 2017-6-21 10:03:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 路痴zoro 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该不可以

 

发表于 2017-6-21 10:15:04

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以。订货时可以要求钻2对取压孔。

 

发表于 2017-6-21 10:23:19

回复

使用道具 举报

路痴zoro楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jujiangliu 发表于 2017-6-21 10:23
可以。订货时可以要求钻2对取压孔。

请问一下,孔板,均速管这类的都是一样吗?

 

发表于 2017-6-21 10:27:40

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是一样的,可以要求定制双取压孔

 

发表于 2017-6-21 10:38:52

回复

使用道具 举报

可以的,信号进信号分配器,一进二出。一个进DCS 一个进SIS。安全要求高的话最好是分来来做,一套系统一个仪表,SIS主要是用来做联锁保护用,DCS主要用来做监视和控制。

 

发表于 2017-6-21 10:42:26

回复

使用道具 举报

路痴zoro楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RSchufaqi 发表于 2017-6-21 10:42
可以的,信号进信号分配器,一进二出。一个进DCS 一个进SIS。安全要求高的话最好是分来来做,一套系统一个 ...

安全要求高,分开来做,可以是我说的那种情况,一个文丘里管,两对孔,接两个变送器吗?

 

发表于 2017-6-21 11:05:41

回复

使用道具 举报

文丘里就高低两个取压孔~~再三通分送至两个变送器~~

 

发表于 2017-6-21 14:32:38

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RSchufaqi 发表于 2017-6-21 10:42
可以的,信号进信号分配器,一进二出。一个进DCS 一个进SIS。安全要求高的话最好是分来来做,一套系统一个 ...

楼主正解

 

发表于 2017-6-21 14:40:43

回复

使用道具 举报

zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
不是很理解,作为一次元件的节流装置就一个,变送器用两个的意义在哪里?还不如上一个变送器,再用隔离器一分二。

 

发表于 2017-6-21 14:41:01

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
脱裤子放屁。

 

发表于 2017-6-22 00:14:52

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们SIS有一个节流元件取压出来接四通,连接三块变送器

 

发表于 2017-6-22 08:02:25

回复

使用道具 举报

路痴zoro 发表于 2017-6-21 11:05
安全要求高,分开来做,可以是我说的那种情况,一个文丘里管,两对孔,接两个变送器吗?

两对孔的没见过,用正常的就行,将变送器的4~20mA信号进信号分配器就行。SIS系统主要在异常情况下与阀门联锁起保护作用的,一般检测的都是压力、温度,防止超压超温,不知道你这流量信号进SIS意味如何。

 

发表于 2017-6-22 10:33:09

回复

使用道具 举报

JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-6-21 12:16
狗屁个双取压孔撒,
一个孔取压出来,用三通啥的一分二,送给两个压变,就中喽挖~~~

四个鼻孔爽歪歪

 

发表于 2017-6-22 10:49:16

回复

使用道具 举报

两对孔,三对孔都有。同一个节流原件,带两三个变送器,国外的一些工艺包就是这样的。这样的文丘里一般带均压环,从均压环上取压效果好些。要是水平安装一边一对孔,要是带3对孔,其中一侧就要一分为二了。

 

发表于 2017-6-23 10:29:12

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064964 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197