[求助] 在装卸车时万向装车臂连接管脱扣了怎么处理

[复制链接]
6.7K |46
阅读字号:
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cjgj008 于 2018-10-30 08:45 编辑

有没有考虑过干式快速接头(或称干断阀),因为在接管脱落了,干断阀可以立即切断栈台、车辆双方的管口,避免泄漏爆炸事故的发生;缺点是可能会造成一定的费用。而且如果车辆的法兰接口不一致,可能会有比较大的问题。但个人觉得比较紧急切断阀来说,更直接可靠。
从临沂金誉石化爆炸事故的视频可以看到,如果真的在充装过程中管口脱开,大量液化气泄出,人员无法靠近,很难有好的处置方式。紧急切断阀是一个选择,但控制按钮的位置,切断阀的稳定可靠性、人员在紧急状况下的响应能力都会使事故控制存在很多不确定性。
而相对来说干式快速接头可以把事故控制在最初始阶段,而且是纯机械结构,更可靠一些。

 

发表于 2018-10-30 08:23:52

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenwelseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

这个是装车鹤管连接出问题了。不清楚是人为的,还是设备本身的。安装了紧急拉断阀也不起作用。

 

发表于 2018-11-23 17:28:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098773 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197