[讨论] 看看此泵配管的问题

[复制链接]
2.3K |26
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
微信图片_20170524143612.jpg
这是公司一个改造的池子,里面是蒸汽冷凝液,含油少量冷冻水(乙二醇)。
一台液位计带液位联锁,控制一台管道离心泵
泵进出口管径均为DN25


大家看看此泵的配管问题都有哪些?最好列出规范里的依据来,共同学习共同进步

我是已经知道了好几个错误。
来自圈子: 化工设备与机械

 

发表于 2017-5-24 14:40:08

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
阿嘞 + 10 好帖子
蓝天 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

阿嘞 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个u型弯有点厉害啊。。。这泵开得起来吗?

 

发表于 2017-5-24 15:22:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我是首发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个U型管有点费解了 我的理解是利用U型管来存水方便下次开泵就不用灌水了  但我不清楚吸口底端有没有安装单向莲蓬头  如果没有的话泵一停会因为虹吸的原因关内还是存不住水的。还有这泵出口是否应再增加个单向阀和现在压力表 泵的吸入口再加个过滤器会不会更好  出口最低处加个放净口

 

发表于 2017-5-24 16:01:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
入口管线太长,入口管线上的U型弯会导致泵无法上量。

 

发表于 2017-5-24 16:04:36

回复

使用道具 举报

阿嘞 发表于 2017-5-24 15:22
这个u型弯有点厉害啊。。。这泵开得起来吗?

运行非常正常

 

发表于 2017-5-24 16:16:47

回复

使用道具 举报

阿嘞 发表于 2017-5-24 15:22
这个u型弯有点厉害啊。。。这泵开得起来吗?

运行非常正常

 

发表于 2017-5-24 16:16:58

回复

使用道具 举报

我是首发 发表于 2017-5-24 16:01
这个U型管有点费解了 我的理解是利用U型管来存水方便下次开泵就不用灌水了  但我不清楚吸口底端有没有安装 ...

你这说的很全面了。入口U型管还有没有其他的问题呢?

 

发表于 2017-5-24 16:18:24

点评

进出口配管均用的DN25的管 按理进口管要大上一两个级别 可以防止气蚀和有效控制流量 不过既然是打的冷凝水要求可能就不需要那么高 能把水打掉就行  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:36
回复

使用道具 举报

冬日/ty阳光 发表于 2017-5-24 16:04
入口管线太长,入口管线上的U型弯会导致泵无法上量。

可以运行,流量也没有问题,就是配的管道比较奇怪

 

发表于 2017-5-24 16:18:54

回复

使用道具 举报

我是首发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wawaxinxintaozi 发表于 2017-5-24 16:18
你这说的很全面了。入口U型管还有没有其他的问题呢?

进出口配管均用的DN25的管 按理进口管要大上一两个级别 可以防止气蚀和有效控制流量  不过既然是打的冷凝水要求可能就不需要那么高 能把水打掉就行

 

发表于 2017-5-24 16:36:21

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个U型弯是为了使泵内随时有水,是吗?

 

发表于 2017-5-24 17:25:51

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不知道取水管有没有底阀,不然泵内水是存不住的。

 

发表于 2017-5-24 17:27:19

回复

使用道具 举报

zdl1966 发表于 2017-5-24 17:27
不知道取水管有没有底阀,不然泵内水是存不住的。

底阀是有的。

 

发表于 2017-5-24 21:13:29

回复

使用道具 举报

zdl1966 发表于 2017-5-24 17:25
这个U型弯是为了使泵内随时有水,是吗?

是为了保证有水,但是不是不太符合泵入口配管要求啊,形成了气袋。

 

发表于 2017-5-24 21:14:16

点评

有可能会产生的。  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:15
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wawaxinxintaozi 发表于 2017-5-24 21:14
是为了保证有水,但是不是不太符合泵入口配管要求啊,形成了气袋。

有可能会产生的。

 

发表于 2017-5-24 21:15:32

回复

使用道具 举报

zdl1966 发表于 2017-5-24 21:15
有可能会产生的。

图片1.png
和这上边的要求刚好相反,成了典型的反面例子了。

 

发表于 2017-5-24 21:23:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无名化雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wawaxinxintaozi 发表于 2017-5-24 21:23
和这上边的要求刚好相反,成了典型的反面例子了。

好书!

 

发表于 2017-5-24 21:46:14

回复

使用道具 举报

唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
以下为建议,

 

发表于 2017-5-24 22:10:12

回复

使用道具 举报

唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 唯独不可平庸 于 2017-5-24 22:40 编辑

以下为个人建议
1、出口阀门前加压力表
2、进出口管线加一条管线连接,管线中间加闸阀,做回流线,泵抽空时或者灌泵困难时打开使用
3、入口加过滤器
4、U型管顶部加放空管加闸阀,可在灌泵困难时注水
5、在U型管底部加单向阀,在单向阀前加滤网
6、或者将U型管去掉,改为储液罐,罐底加管线与泵入口相连,罐顶加管线伸入水池底下,并在罐顶加放空阀,罐低加排凝阀,第一次开泵前往水箱加满水
7、入口管径建议大一号

 

发表于 2017-5-24 22:37:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

唯独不可平庸 发表于 2017-5-24 22:37
以下为个人建议
1、出口阀门前加压力表
2、进出口管线加一条管线连接,管线中间加闸阀,做回流线,泵抽空 ...

很完整了,高手

 

发表于 2017-5-25 21:38:07

回复

使用道具 举报

唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

算不上高手,过奖了,说的不全的还请路过的大神指点


弱弱的问下,能给个最佳吗

 

发表于 2017-5-26 22:57:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108193 second(s), 123 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197