总变为35KV/10kv,空压机为异步电动机,电压10kv,功率6000,请教如何选降压启动装置,会涉及到哪些问题?

 

发表于 2017-5-21 10:38:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
裴清华 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wlmwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

知情海友给予解答

 

发表于 2017-5-21 11:15:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wlmwq + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无尘有化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先取得电网的一些数据,主变变压器多大的容量?空压机有没有转速控制要求?更多要求是启动性能要求还是投资成本要求?根据不同要求这变频启动、固态软启动、水阻柜启动、自耦降压启动都可以选择。最主要还是根据项目情况和电网情况做考虑,之前做过项目为了减少投资,三台10kv电机,用的是自耦降压启动,一拖三

 

发表于 2017-5-24 09:58:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wlmwq + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水煮电阻或变频器启动。软启动也可以,直接启动电流太大

 

发表于 2017-5-31 10:48:46

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
wlmwq + 2 热心助人
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35KV总变容量为31.5;空压机没有变速要求。另外空气增压机电机功率700kw;能不能一拖二;选哪种降压方式好一些?

 

发表于 2017-5-31 19:05:04

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们10kv,4000kw的空压机电机,原来用的磁控软启动器效果不好,运行几年软启动多次出现问题。后改为高压固态软启动器,近两年一直运行良好。至于一拖二理论上是没有问题的,就是一拖多也没问题,只是你是否舍得投入。启动过程中软启动器是短时工作制,增加切换装置就可实现多托功能。

 

发表于 2017-6-9 08:14:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlmwq + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tdmingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
像这样的大型电机的降压起动,用水电阻较适合,价格较便宜,无谐波电流的困扰,但设备布置时会占用较大空间。

 

发表于 2017-6-14 09:36:43

回复

使用道具 举报

466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我公司1600kw空压机用的长沙奥拓高压固态软启动,运行快4年了,都挺正常的。

 

发表于 2017-6-17 17:07:56

回复

使用道具 举报

kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大型高压电机的启动装置选择需要几个参数。1、厂内变压器的容量及用电剩余量2、上级变电所的变压器容量及用电剩余量3、输电线路长度及线径4、电机是否需要调速5、是否需要考虑投资6、是否需要考虑场地。大型高压配电需要综合考虑,并不是简单拍脑袋靠经验的

 

发表于 2017-6-28 10:43:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195586 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197