事故经过
2001年6月,湖南省某石油化工厂进行装置扩容改造。施工单位在生产装置内实施土建挖孔桩作业,作业人员使用的工具为压缩空气驱动的风镐。桩孔为一个直径1.3m、深11m的井孔。施工作业第一天一切正常,第二天,井孔挖至3m,作业前进行了氧含量、可燃物、有毒物分析(氧含量19.7%,可燃物、有毒物含量未检出),并办理了进设备作业票。作业开始,工人下井5分钟后出现胸闷、头昏的症状,当事人自认为是身体不适,出井换人作业,换人后,井下人员仍出现胸闷、头昏的症状,领班人员感到情况不对,向安全管理人员报告。
安全管理人员赶到现场,当即从井孔内取样分析,分析结果:氧含量10%、可燃物含量、有毒物含量未检出。对施工人员进行询问并对施工工具进行检查发现:风镐气源被错接在氮气管线上。

事故原因分析
施工单位未经生产单位同意擅自动用气源将氮气引做动力驱动风镐是事故的直接原因。第一天施工时井孔较浅氮气浓度不高,作业人员感觉不到,第二天井孔深度增加,风镐喷出的氮气在并内聚集,使氧含量下降,作业人员出现窒息症状。

事故教训:
施工单位进入化工生产装置施工,不得动用生产现场生产设施(开关、阀门、按钮),如确实需要动用装置内的设施,必须经生产装置工艺负责人同意、由生产操作人员配合、监护下完成。

 

发表于 2017-5-14 11:24:16

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
努力过好每一天 + 10 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 103388716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

幸好没酿成严重后果.

看情形入厂安全技术交底,外来承包商培训等都是摆设或者根本没做.

现场监护人员也有一定的责任.

 

发表于 2017-5-14 11:30:04

回复

使用道具 举报

tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都是血的教训

 

发表于 2017-5-14 13:20:04

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
这个太可怕,乱动乱用乱接。

 

发表于 2017-5-14 13:27:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
努力过好每一天 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
血的事故,血的教训。

 

发表于 2017-5-14 14:16:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
努力过好每一天 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

呵呵,还有检修这类风镐的时候用氧气试,结果引起爆炸,手部灼伤。。。。。。接管的人估计不懂,管道颜色黄色是氮气,如果是露天使用还可以,受限空间作业就是这个结果。

 

发表于 2017-5-14 17:20:04

点评

很好奇监护人员在做什么,监护人员必须坚守现场,必须对了解相关工艺及风险.  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:51

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
努力过好每一天 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2017-5-14 17:20
呵呵,还有检修这类风镐的时候用氧气试,结果引起爆炸,手部灼伤。。。。。。接管的人估计不懂,管道颜色黄 ...

很好奇监护人员在做什么,监护人员必须坚守现场,必须对了解相关工艺及风险.

 

发表于 2017-5-14 17:51:46

回复

使用道具 举报

呵呵,要是管理到位,这类事故就不会出现啦。。。。。私企,刚发展起来的私企,各种管理都不到位,才会出现类似的事故。

 

发表于 2017-5-14 19:23:37

点评

也不尽然,老虎也有打瞌睡的时候,所以不管企业大小,都应该重视每一次作业.  发表于 2017-5-15 08:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
努力过好每一天 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

施工方不知不畏,缺乏安全意识;中间管控出现问题,未能有效遏制事故发生~~

 

发表于 2017-5-15 11:26:58

回复

使用道具 举报

施工方不知不畏,缺乏安全意识;中间管控出现问题,未能有效遏制事故发生~~

 

发表于 2017-5-15 11:27:27

回复

使用道具 举报

DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管道标识没做,很容易出事的。
不过有时候外来施工单位作业人员素质不高,管理起来却是很头痛

 

发表于 2017-5-15 12:44:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

拿出来大家一起学习,安全警钟长鸣,安全无大小。

 

发表于 2017-5-15 17:08:55

回复

使用道具 举报

我们应从多方面来分析这个问题:
1.施工管理方面存在问题:原则上不能让施工方来对现场的一些阀门进行操作程接管线;如果的确需要最低限度要在区域管理方指挥下进行相关作业;
2.入槽后定期对气体检测没有做到位;原则上每半小时应检测一下槽内的氧气含量,有条件的公司实施时刻进行监测;(两天了,氧气浓度最终降为10%,而且是在事故后才发现的);
3.作业票的签发现场作业员确认不到位;

 

发表于 2017-5-15 17:38:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个太可怕,乱动乱用乱接。

 

发表于 2017-5-15 17:44:00

回复

使用道具 举报

学习是很有必要的

 

发表于 2017-5-16 17:57:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273803 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197