[求助] 请问各位师傅 罗斯蒙特2410雷达液位计如何设置空标啊?

[复制链接]
7K |10
阅读字号:
freeguestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,请各位高手师傅指教,在此先谢过了。

 

发表于 2017-5-9 08:58:30

webwxgetmsgimg (1).webp
webwxgetmsgimg.webp

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 freeguest 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

freeguest楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
自己顶上去

 

发表于 2017-5-10 09:28:03

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先,这是罗斯蒙特的表,那么,这玩意肯定支持HART,找个475挂上去,查查菜单树呗。
另外,本人也算是雷达方面熟练工了,不知道你说的”空标“是个啥,雷达设置,基本上都是一个:安装高度(罐高),上盲区,下死区,量程;再复杂一点就是加上个雷达波形图上的信号强度下限,杂波剔除。

 

发表于 2017-5-10 15:08:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-5-10 22:30 编辑

这个和你了解的那些不太一样,这不是个雷达,这是个类似集线器的东西,叫做Hub,配合雷达使用的

 

发表于 2017-5-10 22:06:08

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-5-10 22:38 编辑

你别这么拆呀,密封不好会进水的,拆这个一点用没有,先封好。

首先呢,这不是个雷达,简单说,这是配合雷达使用的就地显示,严格说,它叫做Hub。真正的雷达在罐顶,罐顶的雷达,以及附带的一些温度压力等等进到这里边,再统一从这里接信号线做输出。这东西不能对雷达做组态设置。雷达是总线协议的,要专用的软硬件和专业服务工程师去调试。如果你用的是4-20毫安模拟量输出,直接接入卡件,设置一个量程就可以了,如果不是,那在机柜间还配有一个蓝色的长方盒子叫FCU2160或FCU2460,从现场2410出去的两芯信号线,通常会把最多从8个2410出去的信号线一起接入接线箱,接线箱一定要在现场,然后并成一条总线接入机柜间的蓝色盒子,注意,刚说的这很重要,否则后期通讯会有问题,而且不好处理,甚至没办法处理!!!   然后蓝盒子再和系统通讯,通常都是485输出,还要做进一步组态,以及系统的人还要对DCS做设置,才能保证数据正常传送。
放弃吧,走商务联系厂家来。你们是哪里呢

 

发表于 2017-5-10 22:18:30

点评

这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就是不知道怎么设置空标和满标,用475手操器只能进行通用设置,而且只能设置量程上下限。 再就是空标、满标、  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

freeguest楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-10 22:18
你别这么拆呀,密封不好会进水的,拆这个一点用没有,先封好。

首先呢,这不是个雷达,简单说,这是配合 ...

这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就是不知道怎么设置空标和满标,用475手操器只能进行通用设置,而且只能设置量程上下限。

再就是空标、满标、距离、物位参数是E+H雷达液位计上的叫法。

真是高手,谢谢指教。看来只能找厂家了。

 

发表于 2017-5-11 08:33:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
freeguest 发表于 2017-5-11 08:33
这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就 ...

嗯,475对它做不了组态,不管是啥输出,调试组态都是一样的,要用专门的软硬件和专业人员。这个雷达也要做空标,满标,类似的操作,只不过具体不这么叫罢了!联系厂家吧!

你是哪里什么单位呀,初期没有人去调试过吗,怎么又要调整?

 

发表于 2017-5-11 09:35:15

点评

知道了,谢谢。 我们是地炼,初期厂家来调试过,都没有调好,因为在安装过程中喇叭口和导波管的尺寸不对,并且罐底没有安装反射板,厂家说调不准。就一直拖着。 但是我看了下E+H的挺好设置的,以为一样的设置  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

freeguest楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 freeguest 于 2017-5-11 10:40 编辑
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-11 09:35
嗯,475对它做不了组态,不管是啥输出,调试组态都是一样的,要用专门的软硬件和专业人员。这个雷达也要 ...

知道了,谢谢。

我们是地炼,初期厂家来调试过,都没有调好,因为在安装过程中喇叭口和导波管的尺寸不对,并且罐底没有安装反射板,厂家说调不准。就一直拖着。

但是我看了下E+H的挺好设置的,以为一样的设置方法,没想到这个复杂了。

打算买个hart-modem,然后跟厂家要设置软件,自己设置看看呢。

罐里已经进油,如果调不好就算了。

 

发表于 2017-5-11 10:38:27

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
freeguest 发表于 2017-5-11 10:38
知道了,谢谢。

我们是地炼,初期厂家来调试过,都没有调好,因为在安装过程中喇叭口和导波管的尺寸不 ...

噢,你是不是导波管尺寸太大了?没有反射板的话,低液位受影响,其他没什么影响,导波管尺寸大的话输出可能不线性,偏差也不固定。那就没办法了。这个贵这么好的雷达,可惜了。

你别为这个雷达买Hart-Modem了,这个雷达不是Hart协议的,它是罗斯蒙特独有的TRL/2协议,有一个专用的设备,叫FBM2180,罗斯蒙特专有,价格大概一万或大几千左右,然后它的组态软件也是收费的,价格比猫贵。

你赶的不巧,罗斯蒙特只有这一款雷达不是Hart的,也只有这一款调试软件是收费的。

 

发表于 2017-5-11 12:33:22

点评

谢谢指教,那看来还是找厂家吧,非常感谢,长见识了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 00:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

freeguest楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 freeguest 于 2017-5-13 00:28 编辑
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-11 12:33
噢,你是不是导波管尺寸太大了?没有反射板的话,低液位受影响,其他没什么影响,导波管尺寸大的话输出可 ...

是的,导波管尺寸大了。

谢谢指教,那看来还是找厂家吧,非常感谢非常感谢,长见识了。

 

发表于 2017-5-13 00:26:36

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2018-9-4 20:07:34       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机     
freeguest 发表于 2017-5-11 08:33
这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就 ...

这个需要用FBM 调制解调器  还有专用雷达软件去通讯处理的 在HUB的7a8a段子进行通讯处理 也可以在FCU2160或2460上t旬处理

 

发表于 2018-9-4 20:07:34

回复

使用道具


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081753 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197